Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Wie binde ich über Step7 neue Sensoren in die Anlage ein?

  1. #1
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wie binde ich über Step7 neue Sensoren in die Anlage ein?

    Über Siemens-Koppelmodule habe ich schon neue Sensoren angeschlossen, die ich auch online über den DB1 beobachten kann.

    Hier ist es aber nicht möglich, den neuen Sensoren/Bits eine neue Deklaration zu geben, alle Schreibversuche über SUCHEN/ERSETZEN schlugen fehl. Werden die Namen über den entsprechenden FC oder anderweitig neu vergeben?

    Viele Grüße und besten Dank!
    Zitieren Zitieren Wie binde ich über Step7 neue Sensoren in die Anlage ein?  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Sensoren über Koppelmodule? DB1? Bitte mal mehr Info!

    MfG
    André Räppel

  3. #3
    Registriert seit
    30.08.2005
    Beiträge
    14
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also: Siemens Koppelmodule (FG 3RG90 10-0AA00 und FG 3RG90 01-0AA00) sind als Slaves verwendet. Auf jedem Slave entweder 4 Eingänge oder Ausgänge, ausser auf einem, da ist noch Platz für zwei Sensoren.


    Jetzt hab ich einen Taster drangebaut und wenn ich drücke, sehe ich im Beobachtungsmodus auch, dass sich der Wert der Variable im entsprechenden Datenbaustein ändert. Nur kann ich diese Variable nicht ändern, kann keinen neuen Namen für meinen neu eingebauten Taster festlegen.

    Falls ihr mir weiterhelfen könnt, könnt ihr auch gern mal ne mail schreiben an
    volker.zepezauer@web.de

    Dann reden wir persönlich drüber, würde mich riesig freuen!!

    Schöne Grüße

  4. #4
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    kannst mir ja mal das Programm schicken.

    MfG
    André Räppel

  5. #5
    Registriert seit
    29.01.2005
    Beiträge
    277
    Danke
    4
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Kann man den Namen nicht einfach in der Symboltabelle eintragen?
    Sowas wie DB10.DBX3.4 = Taster Start ?
    Nur ne spontane Idee...

    Viele Grüße, Tobias

  6. #6
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @lefrog

    Nein, das kann er bei Step7 leider nicht, er muß dem DB eine Symolik geben, also DB10 --> DATA_GLOBAL_STATISTIK.
    Dann muß er die Daten im DB so struckturieren, wie er sie braucht und ihnen einen Namen geben.

    Code:
    DATA_BLOCK DB 10
    { S7_language := '7(1) Deutsch (Deutschland)  07.09.2005  09:08:11' }
    AUTHOR : Ralle
    VERSION : 1.0
    
    
      STRUCT 	
       Verbrauchszaehler : REAL ;	//Leistung in KWH
       Gutteile_GES : DINT ;	//Gutteile Gesamt
       Gutteile_LI : DINT ;	//Gutteile Linke Teile
       Gutteile_RE : DINT ;	//Gutteile Rechte Teile
       Schlechtteile : DINT ;	//Schlechtteile
      END_STRUCT ;	
    BEGIN
       Verbrauchszaehler := 0.000000e+000; 
       Gutteile_GES := L#0; 
       Gutteile_LI := L#0; 
       Gutteile_RE := L#0; 
       Schlechtteile := L#0; 
    END_DATA_BLOCK
    Dann kann er symbolich auf die Daten zugreifen mit

    Code:
    L     "DATA_GLOBAL_STATISTIK".Verbrauchszaehler
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. Wie binde ich mein TP im Profibus ein?
    Von siqo im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 14:09
  2. digitale Sensoren über Funk - welches System?
    Von Carlsson im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 13:59
  3. Steuern einer Anlage über den PC im Netzwerk
    Von Mark4you im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:29
  4. Sensoren über SPI an SPS?
    Von PeterEF im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 22:20
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 14:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •