Ethernet Komm. zwischen "315-2-DP + CP343-1" und 315-2 PN/DP

Waelder

Level-2
Beiträge
964
Reaktionspunkte
117
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

wie bekomme ich am einfachsten eine Kommunikation zwischen den genannten :

"315-2-DP + CP343-1" und einer 315-2 PN/DP

laufen.

Wenn ich bei der PN CPU eine CP343-1 einbauen würde wäre es ja klar. Das soll aber nicht gemacht werden. Die Geschichte mit Put & Get müsste ja gehen oder ?
Die 315-2 PN/DP soll dabei die aktive Rolle übernehmen. Aber was muss ich dann bei der 315-2-DP noch erledigen ?

Gruss Wälder.
 
Die Geschichte mit Put & Get müsste ja gehen oder ?
Die 315-2 PN/DP soll dabei die aktive Rolle übernehmen. Aber was muss ich dann bei der 315-2-DP noch erledigen ?
Hallo Wälder,
meines Wissens braucht die Gegenseite bei GET / PUT nichts machen.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18610307
Ich finde diese Art der Verbindung allerdings recht Fragwürdig, da kann einfach auf einer anderen Steuerung geschrieben werden.
Da muss man bei einer Fehlersuche erstmal darauf kommen.

Ich würde da lieber eine ganz normale ISO_ON_TCP Verbindung aufbauen, bei der PN-CPU mit TSEND... bei der 2DP Send (FC5)...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Waelder,

ISO-ON-TCP geht aber nicht über die interne Schnittstelle der 315 PN/DP!
Ich würd dir zu BSEND/BRCV raten!

Projektieren musst du hierzu eine S7-Verbindung (was anderes gibt die 315 PN/DP im Net-Pro ja ehh nicht her ...).

Funktioniert vom Aufbau her wie AG_SEND und AG_RECV, nur das du bis zu 32k Daten übertragen kannst.

Grüße,
Martin
 
@Paule,
erstmal danke für den Hinweis, ich habe deine Bedenken glaub irgendwo im Forum gelesen. Da ich beide Steuerungen unter mir habe werde ich es sicher ins Programm vermerken, dass bei der einen Anlage ein zugriff von extern ist. Ich möchte auf keinen Fall auf die "remotete SPS" irgend welche Daten manipulieren. mir geht es lediglich um Dateneinsicht.
 