Höhenstandssensor Vegapuls 42 an S7-300 Baugruppe

kai9r

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe einen Höhenstandssensor der Firma Vegapuls (Modell Vegapuls 42), welches mir einen analogen Wert (4-20mA) an meiner SPS (S7-300) anzeigen soll. Nun hat dieser Höhenstandssensor die Besonderheit, dass ich eine 2-Draht-Leitung hinführe, die eine davon ist 24V Spannungsversorgung, die andere ist die Messleitung zur SPS. Zwischen dem Sensor und der SPS ist noch ein Trennverstärker für die galvanische Trennung.

Nun messe ich über ein Zangenampermeter, dass bis zum Trennverstärker ein Wert zwischen 4-20mA anliegt, je nachdem wo hoch der Höhenstand ist. Alles ok soweit. Hinter dem Trennverstärker messe ich allerdings utopische Werte, bzw. es wird mir in der SPS auch nichts angezeigt (Dezimalwert ca. 32.000). Die Baugruppe ist eine 6ES7 331-7KF02-0AB0. Mittlerweile bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es an den Drahtbrücken der Baugruppe liegt. Die Karten auf der Baugruppenseite, die Hardware-Konfiguration im Simatic Manager, etc. sind alle korrekt eingestellt. Nur einen Wert bekomme ich überhaupt nicht. Wenn ich jedoch die beiden Kontakte, die nun an meiner Baugruppe sind brücke, dann kann ich über das Zangenampermeter auch hinter dem Trennverstärker den korrekten Strom messen.

Mittlerweile habe ich alle möglichen Drahtbrücken ausgetestet. Mit M ana, ohne M ana, und und und. Die Beispiele auf der Seite von Siemens sind meistens so ausgelegt, dass ein 2-Draht-Messumformer seine Spannungsversorgung aus der Baugruppe bekommt. Dies ist aber bei mir nicht so und es funktioniert auch leider nicht.

Hier ist noch ein Bild wie das ganze verschaltet ist. An meiner Baugruppe sind also bisher nur 4 Drähte angeklemmt. +24V, 0V, Messleitung von Vegapuls 42 (über Trennverstärker), 0V (über Trennverstärker).

Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Bin langsam am verzweifeln.

Gruß,
Kai

http://www.kai9r.info/fuellstand.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Kai,

Trennverstärker haben gewöhnlich einen aktiven Ausgang. Du darfst also nicht die Spannungsversorgung der Karte anschließen. Der Strom kommt vom Trennverstärker auf den Eingang der Karte und muß von dort über die Masse zum Trennverstärker zurückfließen (4DMU). Falls du auf den Trennverstärker verzichten kannst, würde es so wie in den Siemens-Beispielen passen (2DMU).


Gruß, Onkel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wenn du am Trennverstärker 5/6 ausklemmst, und hier dann mit einem Multimeter misst, sind die Werte hier korrekt?
Ist der Messbereichswürfel der entsprechenden Kanalgruppe richtig gesteckt, korrekt wäre hier Stellung "C" (4-Draht Messumformer)?
Welchen Trennverstärker verwendest du?

Mfg
Manuel
 
Ich verstehe nicht warum ich auf "C" schalten muss? Ich habe doch einen 2-Draht-Messumformer oder? Alle Eingänge an der Baugruppe stehen auf "D" und sind im Simatic Manager auf "2MDU" gestellt.

Der Trennverstärker ist ein Phoenix Contact Mini MCR-SL-UI-UI-NC. Ich habe auch schon nachgeschaut ob der richtig konfiguriert ist. Soweit alles okay. In meiner ganzen Anlage habe ich einen Analogen Eingang (Höhenstand des Wassers) und einen Analogen Ausgang für einen Frequenzumrichter. Den Ausgang habe ich auch über die Trennverstärker laufen und das funktioniert einwandfrei komischerweise.

EDIT: Wenn ich am Trennverstärker zwischen 5 und dem Kabel (Minus von Vegapuls) messe, dann habe ich meinen korrekten Wert. Zwischen 6 und dem Kabel zur Baugruppe kommt nichts. Es sei denn, ich schließe die Eingänge 2/3 an meiner Baugruppe kurz. Dann habe ich wieder einen intakten Kreis und es fließt der korrekte Strom. Nur zeigt mir die SPS dann natürlich auch keinen Wert an.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

C ist auf jeden Fall richtig. Nur weil da nur zwei Drähte weggehen ist es noch lange kein Zweidrahtmessumformer.

Zweidraht: Die Messung wird von der Baugruppe gespeist.
Vierdraht: Die Messung wird extern gespeist.

Gruss Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zweidraht- und Vierdraht ist in den Siemens-Dokus als etwas zwiespältig, um nicht zu sagen "grob fahrlässig", an zu sehen. Besser sind die Begriffe "aktiv" und "passiv". Überlege, wo die Stromquelle sitzt. Es kann nur eine geben!

Gruß, Onkel


dalbi sieht es auch so ;)
 
Okay, das habe ich nun verstanden. Vielen Dank. Bleibt meine derzeitige Verdrahtung die man auf dem Bild sieht denn dann bestehen oder muss ich noch etwas ändern nachdem ich auf "C" gestellt habe? Was ist mit den Brücken? Ich habe nur dieses einzige Signal. Der Rest ist nicht belegt.
 
Vielen vielen Dank! Ich habe die Verdrahtung so gelassen wie ich sie hatte und einfach nur auf "C" sowohl Hardware aus auch Software seitig umgestellt - es läuft ! Habe nun einen schönen Wert von 0 bis 27648. So sollte es sein ;) Die übrigen Eingänge habe ich nun unbeachtet gelassen, auch was eventuelle Brücken betrifft.
 