Firmware noch nicht von HSP unterstützt? (TIA-Portal)

tymanis

Level-1
Beiträge
140
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich sitze an einer S7-1200 mit dem CP1242-7 und bekomme es nicht ganz ans laufen.
Die Einstellungen müssten alle richtig sein. Wenn ich im TIA-Portal eine Verbindung aufbauen will, wird eine SMS verschickt, der CP scheint aufzuwachen, das ganze registriert auch das TIA-Portal und stellt eine Verbindung her.
Nun, sobald ich auf der rechten Seite den Status gerade erkennen kann (dass die CPU in Modus RUN ist) bricht die Verbindung ab.

Somit suche ich mir schon einen Wolf an diesem Fehler. Nun habe ich mal zusammengetragen, was mir auffällt.

1. Die LED "DIAG" blinkt, obwohl das Gerät scheinbar gut funktioniert und es schafft, eine Verbindung aufzubauen.
2. Nach dem Abbruch im TIA-Portal kommt der Fehler "Fehler in Unterlagerter Komponente"
3. Der CP hat die Firmware 1.2.1 - Auf einem Aufkleber auf dem CP steht "V1.2" und wenn ich über Ethernet mit der CPU online gehe und in die Diagnose, wird mir dort die Version 1.2.1 für den CP angezeigt!

Offline ist der CP allerdings mit der Version V1.0 projektiert.
http://support.automation.siemens.c...tandard&viewreg=WW&objid=45605894&treeLang=de
Auf dieser Seite kann ich auch nur ein HSP downloaden, indem die Version V1.0 unterstützt wird.

Ich würde erstmal diesen Fehler gerne beheben bevor ich weitersuche. Seit Frühjahr liefert Siemens den CP nur noch als Version V1.2.1 aus - er lässt sich aber nicht richtig projektieren.

Wer kann mir Helfen? Bin über jeden Hinweis dankbar.
 
Ich kann dich insofern beruhigen, als dass dein Problem nicht am HSP liegt.
Die V 1.0 bezieht sich hier auf den Hardwareausgabestand des CP und nicht auf die Firmware.
-> Das sollte so funktionieren

Die Teleservice LED am CP bleibt dauerhaft an, nachdem die Verbindung aufgenommen wurde?
Welche CPU Firmware und TIA Version?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, danke für deine Antwort.

Die CPU hat Version V2.x (schau ich morgen im Büro noch mal genauer nach)
Ja, die LED bleibt erstmal an. Manchmal fängt sie dann an zu blinken, oder die Verbindung reißt ab und die LED geht erst einige Sekunden später aus.
Aber bis auf die DIAG-LED machen zeitweise alle LEDs das, was sie sollen.
 
Die CPU hat die Version V2.2

Ich habe jetzt mal das PG anstelle über WLAN mit unserem Firmennetzwerk über LAN angeschlossen. Nun baut er die Verbindung auf. Ich kann rechts unter Diagnos an der CPU und Modus sehen, die Zykluszeit und die Speichernutzung.

Nach ca. 30 Sekunden ist die Verbindung wieder weg. LEDs am CP gehen wieder aus, TIA meldet Fehler.
 
Das klingt sehr merkwürdig.
Steht der Gateway PC auch in diesem Firmennetz?

Hast du die Möglichkeit, das mal von einem anderen Anschluss aus zu probieren?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab das Problem gefunden, es war eine Einstellungssache im CP.
Bin allerdings nicht drauf gekommen, weil es so hätte gar nicht funktionieren dürfen! Dass die Verbindung trotzdem aufgebaut wurde kann sich der Support bei Siemens selbst nicht erklären.
Danke trotzdem für die Hilfe.
 