    Hi

    Leute ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen

    ich möchte über meine Var-Tabelle den E132.1 setzen , nicht Forcen,

    U E 132.1
    = DB51.dbx44.5

    der Eingang wir im Programm nur 1 mal verwendet.

    was könnte die Ursache sein das ich den Eingang nicht setzten kann?
    Zitieren Zitieren Bit setzen über Variablen Tabelle - Funktioniert nicht  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    wenn der eingang physikalisch vorhanden ist geht das nicht, da das pae vor jedem ob1-zyklus neu geladen wird

    alternativ könntest du das so machen und den merker steuern.

    U E 132.1
    O M 132.1 //wird sonst nirgendwo anders verwendet
    = DB51.dbx44.5

    oder im ob1 ganz am anfang den eingang steuern

    U M 132.1
    = E 132.1
    Geändert von volker (23.05.2012 um 08:52 Uhr)
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:

    Manuel137 (23.05.2012)

  4. #3
    Registriert seit
    14.03.2012
    Beiträge
    60
    Danke
    11
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die schnelle Antwort teste es gleich mal - klingt aber auch logisch

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 11:35
  2. OP3 über RS232 funktioniert nicht
    Von hugo_83 im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 00:41
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 11:05
  4. Ausgang setzen in HW funktioniert nicht!
    Von steppenwolf im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.09.2008, 07:46
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 13:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •