Laufmeterimpuls mit Zählereingänge bilden

Beiträge
401
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich möchte mit einer VIPA 314DPM/ST und den intergrierten Zähler einen Laufmeterimpuls
bilden. Ich bekomme von einem Messrad das auf einer Papierbahn läuft 1000 Impulse pro Meter.
Nun habe ich in der VIPA Endlos zählen eingestellt und bei einem Vergleichswert von 1000 Impulsen
einen Ausgang schalten lassen. Funktioniert auch alles allerdings ist die Sache nicht sehr genau.
Hat jemand schon so etwas realisiert?

Gruß NSN
 
Zuletzt bearbeitet:
Max Geschwindigkeit ist 200m/min, so wie im Handbuch beschrieben habe ich es auch realsiert.
Lasse ich den Zähler unendlich laufen passt es ja auch, habe mit Frequenzmesser verglichen.
Nur wenn ich den Vergleich mache passen die Laufmeter nicht. Ca 1 Meter pro 80 Meter unterschied.
Hört sich nicht viel an aber eigentlich muss es doch genau sein.

Gruß
 
Zählst Du periodisch (Seite 5-32)?

Könnte natürlich bei der hohen Geschwindigkeit auch an der eigentlichen Lauf- / Zykluszeit Deines Programms liegen! Die bestimmt Deine Reaktionszeit!

200m/Min = 3,33m/s = 3,33mm/ms

Wo machst Du die Bearbeitung? Im Alarm-OB, im OB1 oder OB35?
 
Zuletzt bearbeitet:
Kommen die Signale auch "sauber" an?
Schirmung kontrollieren?!
Wie ist die Kabelverlegung nähe Leistungskabel?
Dies nur so mal als Tip.
 
Hinkt Deine Auswertung immer 1m auf 80m nach?

Kannst Du die Geschwindigkeit runtersetzen? Wenn ja, was für eine Ungenauigkeit hast Du z.B. bei 100m/Min?
Ist die Abweichung gleich groß (sprich 1m), so könnte Deine Auflösung (Impulse pro m) nicht ganz exakt eingestellt sein!
Ist die Abweichung etwa halb so groß, dann könnte es mit Deiner Reaktionszeit, etwas doppelte Zykluszeit, zu tun haben.

Hast Du vielleicht Schlupf am Messrad?

Wie verarbeitst Du das Signal nach dem der OB40 ausgelöst wurde?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich zähle endlos und bearbeiten tue ich es im OB40
Warum eigentlich?

Richtiger wäre in dem Fall doch eigentlich die Betriebsart "Periodisch Zählen Vorwärts".
Abgesehen davon, kannst du die von dir benötigte funktionalität eigentlich komplett in der HW-Konfig parametrieren,
und brauchst im Prinzip gar keine Software oder auch Alarmauswertung ala OB40 dafür.

P.S. Wenn du Endlos zählst, dann musst du ja im OB40 den Zähler entweder zurücksetzen oder auch einen neuen Vergleichswert laden,
ich vermute mal, das dabei aufgrund der Zeit die das dauert deine eher geringe Abweichung herrührt.
Evtl. ist das Problem aber auch Schlupf am Messrad, an EMV oder sonstige elektrische Probleme würde ich jetzt aus dem Bauch raus bei der geringen Abweichung eher ausschließen.

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Mich würde her auch einmal die Art und Weise der Auswertung (also der Programmcode) interessieren.
Was machst du bei Zähler-Überlauf ?
 
vielen Dank für eure Antworten,

momentan läuft alles noch mit einem Versuchaufbau. Das Meterimpulssignal
simuliere ich mit einem Impulsgeber daher fallen Kabelverlegung und mechanische Ursachen schon mal aus.

Mit dem "periodisch zählen habe ich die gleichen Ungenauigkeiten".



Warum eigentlich?

Richtiger wäre in dem Fall doch eigentlich die Betriebsart "Periodisch Zählen Vorwärts".
Abgesehen davon, kannst du die von dir benötigte funktionalität eigentlich komplett in der HW-Konfig parametrieren,
und brauchst im Prinzip gar keine Software oder auch Alarmauswertung ala OB40 dafür.

P.S. Wenn du Endlos zählst, dann musst du ja im OB40 den Zähler entweder zurücksetzen oder auch einen neuen Vergleichswert laden,
ich vermute mal, das dabei aufgrund der Zeit die das dauert deine eher geringe Abweichung herrührt.
Evtl. ist das Problem aber auch Schlupf am Messrad, an EMV oder sonstige elektrische Probleme würde ich jetzt aus dem Bauch raus bei der geringen Abweichung eher ausschließen.

Mfg
Manuel

Kannst du mir das genauer erklären,
wie kann ich das ohne OB40 und Prozessalarm lösen?

Gruß NSN
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst du mir das genauer erklären,
wie kann ich das ohne OB40 und Prozessalarm lösen?

1. Zähler auf Periodisch Zählen Vorwärts
2. Untere Grenze = 0 bzw. Obere Grenze = Dein 1-Meter Wert
3. A=Out
4. Vergleicher = einstellen auf 1-Meter-Wert - 1
5. Gewünschte Impulsdauer einstellen

Mfg
Manuel
 
und wo greife ich nun mein Impuls ab. Ich bekomme doch lt.VIPA im OB40 das L 10.3 wenn der Vergleichswert
erreicht ist, oder?

Das wiederum steht auf Seite 3-10 bzw. 5-16 des Handbuches:
OUT0 = A1.4
OUT1 = A1.5
OUT2 = A1.6
OUT3 = A1.7
der Ausgang ist also Fest zugeordnet, und sollte natürlich entsprechend im Programm auch nicht (mehr) verwendet werden.
Die Zahl steht hierbei logischerweise für die entsprechende Zählernummer.

Mfg
Manuel

Mfg
Manuel
 