Hallo allerseits,

hab mal wieder eine schöne neue Aufgabe. An einer kleinen Maschine (mit S7-300) werden Werkstücke vermessen.
Die Ergebnisse sollen in einer Datei protokolliert werden.
Pro Auftrag soll auch eine Datei mit den aktuellen Einstellungen der Rezeptur erstellt werden.
Diese Dateien sollen beim Auftragsende von einem externen PC abgeholt werden.

Nach allem was ich bisher gefunden habe, kann man das mit Skripten lösen.

Folgender Beitrag im Forum hab ich schon mal angesehen:
http://www.sps-forum.de/showthread.php/15348-Protool-WinCCflex-Daten-lesen-schreiben-mit-VB-Script?
...von Siemens folgendes:
Tipps und Tricks für das Erstellen von Skripten
...nur das Handbuch ist sehr dürftig:
SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 WinCC flexible 2008 Compact/ Standard/ Advanced Seite 332

Nicht nur die Dateien müssen erstellt werden, zuvor muss noch viel gewandelt und formatiert werden!

Ist das TP 277 6" geeignet für umfangreichere Skripte?
Wenn nein, was wäre euerer Meinung nach das nächste Panel, das in Frage kommt?
Können fremde System auf das Dateisystem zugreifen?
Gibt es irgendwo ein Handbuch, das nicht nur ganz oberflächlich auf die Möglichkeiten der Skripte eingeht?
Wie komfortabel ist das debugging, wenn das Programm etwas größer wird?
Was wäre eine gute Alternative zu den Skripten auf dem Panel?

Gruß
Chräshe
------
Hardware:
IM151-8 PN/DP CPU
TP 277 6"

Softwarestand:
STEP 7 - 2010 Professional V5.5 V5.5.0.0_25.6.0.1 V5.5.0.0
SIMATIC WinCC flexible 2008 SP2 K1.3.2.0_1.58.0.1 K1.3.2.0
 
Hallo,
Skripte zu erstellen wäre hier schon eine Möglichkeit - ich denke mal, dass alles, was du beschrieben hast so machbar wäre.
Ich würde hier gar kein Siemens-Panel einsetzen - auch kein MP, das das sicher könnte. Meine erste Wahl wäre und ist bei so etwas die PC-Runtime.

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Deine Anforderungen kann das MP277 sicherlich abdecken..
Allerdings ist das VB-Script von Panel und PC nicht das selbe.
Das heißt du kannst deine Scripte gerade bei den File-Operationen nur sehr bedingt debuggen.

Wenn du nicht wirklich fit mit Scripten bist, dann würde ich dir auch zur PC-Runtime raten. Den (evtl.) Mehrpreis holst du leicht an gesparter Arbeitszeit heraus.

Gruß
Dieter
 
Hallo allerseits,

danke für die schnellen Rückmeldungen.

Und beim MPXXX ist es auch noch So das es auf Netzwerkpfade zugreifen kann, aber selbst keine Freigaben erstellen kann.
Das ist das erste KO- Kriterium.

Das heißt du kannst deine Scripte gerade bei den File-Operationen nur sehr bedingt debuggen.
Das ist das zweite KO- Kriterium.

Meine erste Wahl wäre und ist bei so etwas die PC-Runtime.
Die habe ich noch nie eingesetzt. Meinst du so was wie den S7-MODULAR EMBEDDED CONTROLLER?

Das Handbuch „A5E01716599-04“ sieht ja noch beherrschbar aus.

Mit was kann ich an dem Gerät die Skript-Programmierung umsetzen?
Welche Zusatz-Software und Lizenzen barauche ich dazu?

Gruß
Chräshe
 
Hallo,

Mit einem Panel PC (Z.B. IPC477c) gibt es die Möglichkeit von Siemens ODK-Bausteine zu kaufen, die dann direkt aus S7 heraus Fileoperationen ermöglichen. Vielleicht geht das auch bei der allgemeinen WinAC RTX, das weis ich nicht.

Ich würde aber auf Siemens Hardware setzen und keinen 0815 PC hinstellen, aber das muss jeder selbst wissen!

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich hatte hier eigentlich nicht an eine Soft-SPS gedacht. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, wobei nach meinem Stand das von Marcel genannte ODK nur ermöglicht mit z.B. einen Datenaustausch zu betreiben - dafür also eine Art Wizzard ist.

Bei PC-Runtime meine ich die WinCCFlexibel Runtime, die erstmal auf jedem beliebigen PC laufen kann. Den Einwand von Marcel bezüglich der Herkunft und Funktions-Stabilität dieses Rechners kann ich aber auch nur unterstreichen. Hierfür sind dann die Siemens-PC's (oder auch die Beckhoff-PC's), wenn auch teuer, eine gute Wahl.

Wie du da jetzt weiter vorgehen möchtest liegt natürlich erstmal bei dir - ich würde mir da aber nicht zu viele Baustellen gleichzeitig aufmachen ...

Gruß
Larry
 
Hierfür sind dann die Siemens-PC's (oder auch die Beckhoff-PC's), wenn auch teuer, eine gute Wahl.
Danke Larry,

das war der entscheidende Tipp…
Jetzt nehme ich dafür gleich ein Beckhoff CX. Die Daten hole ich mir über Profinet.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen „Soft-SPS“ und „PC-Runtime“?
Ich dachte beides ist ein Stück Software das auf einem PC läuft!?

Gruß
Chräshe
 