Hallo?
Kann mir jemand sagen wieso bei SPS VISU Wieso der Analoge Ausgang nicht und der Bitausgang schon funktioniert?:confused:
:confused:


mfG Hans
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    88,7 KB · Aufrufe: 45
Zuletzt bearbeitet:
Was willst du denn machen?
Für einen Test könntest du ja mal
Code:
*
L EW 256
T AW 256
schreiben
 
Analogein- bzw. Ausgänge werden immer mit einem Peripheriezugriff benutzt!

Also z.B.

PEW 120

oder

PAW 256
 
Das steht auch der Grund für eine Peripherieadressierung drin:

Die "Peripherieadressierung"
Das Prozessabbild umfasst oft nicht den gesamten Peripherieadressbereich der CPU. So hat z.B. die CPU315-2DP (6ES7315-2EG10-0AB0) einen gesamten Peripherieadressbereich von max. 2048 Byte Eingängen/Ausgängen, aber nur ein festes Prozessabbild von 128 Byte.
Liegen E/A-Adressbereiche einer Baugruppe außerhalb des Prozessabbildes, muss auf diese Bereiche mittels "Peripherieadressierung" zugegriffen werden. Der Zugriff auf die Peripherieadressen erfolgt dabei unverzüglich nach dem Ansprechen der Adresse im Anwenderprogramm. Mit der "Peripherieadressierung" ist damit immer gewährleistet, dass der aktuelle Wert sofort eingelesen wird bzw. sofort eine Ausgabe umgesetzt wird. Dies ist besonders bei Analogwerten und Prozessalarmen wichtig.
Über "Peripheriedressierung" kann auch auf Baugruppen zugegriffen werden, deren E-/A-Adressbereiche einem Prozessabbild zugeordnet sind.
"Peripherieadressierung" bedeutet also, dass auf die Baugruppen direkt zugegriffen wird. Setzen Sie hierzu vor den Bereich der anzusprechenden Adresse ein "P":


  • PEB --> Peripherie-Eingangs-Byte
  • PAB --> Peripherie-Ausgangs-Byte
  • PEW --> Peripherie-Eingangs-Wort
  • PAW --> Peripherie-Ausgangs-Wort
  • PED --> Peripherie-Eingangs-Doppelwort
  • PAD --> Peripherie-Ausgangs-Doppelwort


Und ganz wichtig finde ich:

Die "Peripherieadressierung" kann angewendet werden, wenn



  • die Adressbereiche von Baugruppen keinem Adressabbild zugeordnet sind,
  • im Steuerungsprogramm aktuellere Eingangswerte - als im Prozessabbild vorhanden - benötigt werden oder
  • Ausgangswerte möglichst schnell in die Ausgänge (mindestens ein Byte) geschrieben werden sollen .
 