FB 58 kann nicht übertragen werden

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann ich denn einen anderen Baustein für eine Heizungsregelung benutzen? Habe in der Hinsicht noch nicht sonderlich viel Erfahrung.

Und mit einer MC lässt sich das ganze auch nicht lösen? Die CPU muss also genug eigenen Speicher haben um den Baustein "aufnehmen" zu können?
 
Es geht hier nicht um die Absolut vorhandene Menge Speicher den die CPU hat,
sondern um eine Beschränkung der effektiven Größe eines einzelnen Bausteins.
Rein vom CPU-Speicher her hätten die 9K ja spielend platz.

Früher warens mal 8K Begrenzung, dann irgendwann mal 16K, und mittlerweile 64K Begrenzung / Baustein.

Heizungsregelung müsstest du vielleicht ein wenig weiter ausführen, prinzipielle Alternative als reiner PID-Regler der FB41,
allerdings halt ohne die div. Zusatzfeatures des FB58 ...

Mfg
Manuel
 