ENO-Ausgang oder eigener OK-Ausgang?

MSP

Level-1
Beiträge
210
Reaktionspunkte
21
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo :)

Mich beschäftigt eine Frage zum EN0-Ausgang eines FB's / FC's in Step7.

Laut Hilfe wird dieser ja auf 1 gesetzt wenn der Baustein / die Funktion ohne Probleme durch/abgearbeitet wurde.

Bedeutet dies nun das nachdem der Baustein abgearbeitet wurde und der Sprung zurück zum Aufruf erfolgt, diese 1 gesetzt wird, oder wie muss man dies verstehen?

Denn ich benutze im Moment einen eigenen OK-Ausgang der mir ein erfolgreiches Ende der Bearbeitung mitteilt welchen ich dann weiter verarbeite.

Ist dieser eigene Ausgang nun überflüssig da es den EN0 gibt, oder ist diese Art doch besser, da ja eigendlich der Baustein nicht weis wann der Baustein das gemacht hat, was ich erwarte?

Gruss,
Michael
 
Laut Hilfe wird dieser ja auf 1 gesetzt wenn der Baustein / die Funktion ohne Probleme durch/abgearbeitet wurde.

Denn ich benutze im Moment einen eigenen OK-Ausgang der mir ein erfolgreiches Ende der Bearbeitung mitteilt welchen ich dann weiter verarbeite.

Ich hab auch mal eine Frage benutzt Du den "ENO" immer in Deinen Programmen???
Was wertest Du alles aus ???

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ENO

Hallo,

den ENO nutze ich nur bei Standardbausteinen. Dieser zeigt an dass keine Parametrierfehler gemacht wurden. Bereichslängen bei Pointern, nur zulässige Modes usw. Zusätzlich gibts noch einen Fehlercode. Lohnt sich nur bei komplexen Funktionen

MfG
André Räppel
 
An den ENO-Ausgang einer/s FC/FB kannst du weitere Verknüpfungen in FUP/KOP "verdrahten". Dies kannst du an anderen Ausgangsparametern nicht. Um dies sinnvoll zu nutzen, musst du im FC/FB das Binärergebnis mit SAVE zuweisen.
mfG. Jo
 
Hallo,

danke für Eure Antworten, also kann ich ruhigen Gewissens weiter meine eigenen Ausgänge setzen als reines OK-Signal, gerade da ich in meinen Bausteinen ja auch andere Dinge für ein OK voraussetze als ein simples 'Ist ohne Probleme Durchgelaufen'.

Der Nörgler schrieb:
Laut Hilfe wird dieser ja auf 1 gesetzt wenn der Baustein / die Funktion ohne Probleme durch/abgearbeitet wurde.

Denn ich benutze im Moment einen eigenen OK-Ausgang der mir ein erfolgreiches Ende der Bearbeitung mitteilt welchen ich dann weiter verarbeite.

Ich hab auch mal eine Frage benutzt Du den "ENO" immer in Deinen Programmen???
Was wertest Du alles aus ???

Gruß

Nein, bisher eigendlich nur eigene Ausgänge, Begründung oberhalb :)

Gruss,
Michael
 
Zurück
Oben