Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15

Thema: PT 100 an331-7KF02-0AB0

  1. #11
    Registriert seit
    30.07.2011
    Ort
    Uithuizen,Niederlande
    Beiträge
    45
    Danke
    7
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @MSB
    Darum auch meiner texte : "komish Siemens spricht sich gegen"
    Laut siemens gibt es zwei möglichkeiten.

    Es functioniert nur meine Bild2
    Heute noch mal an meine eigene SPS getested
    6es7-kf02-test.jpg
    Code:
    PT100 24,3 Grad
    PT100 3 leiter      16|___|18------PT100-----------17
                                           |__________19
    Geändert von PeterHollanda (03.06.2012 um 21:12 Uhr)

  2. #12
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hi,

    anbei der Auszug aus dem Handbuch.

    Gruss Daniel
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  3. #13
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    @peter
    Wenn du deinen verlinkten Beitrag bei Siemens lesen würdest,
    dann würdest du auch erkennen, das sich Siemens nicht selbst widerspricht.

    Also sprich, dein Bild1 ist für die 7KF02 in keinster Weise relevant, das steht auch so in dem Beitrag.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    dalbi (04.06.2012)

  5. #14
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hi Manuel,

    darum auch mal der Auszug aus dem Handbuch.

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  6. #15
    Registriert seit
    09.05.2012
    Beiträge
    91
    Danke
    10
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ich hatte ausversehn das
    anschlussbild einer 400er Baugruppe hochgeladen.

Ähnliche Themen

  1. PT100 mit 331-7KF02-0AB0 (PEW!)
    Von Ricko im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 13:09
  2. Analogeinbaugruppe 6ES7 SM331-7KF02-0AB0
    Von Trötschi im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 19:07
  3. PT100 an 6ES7 331-7KF02-0AB0
    Von overflow im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 07:42
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 15:55
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 07:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •