Hallo Jungens :)
Bin an einer langen vorhandenen Förderstrecke dran. In dieser Transportanlage mit angetr. Rollenbahnen sind einige Querwagen zum ausschleusen integriert. Problem sind die LS`jeweils am Ende. Mein Vorgängerkumpel "Anlage ca 10 Jahre alt" (never touch a ...............)
hat alle LS als Schliesser verwendet. Es sind natürlich auch Kabelschleppketten vorhanden. In der Vergangenheit kam es durch Ausfall LS Kabelbruch zu diversen Palettenabstürzen am Ende der RoBa`en. Habe nun die Lichtschranken umgelegt peng :) . Um nicht das umfangreiche komplette Programm zu ändern habe ich im ersten Baustein die Eingänge gedreht.
UN E 1.0
= E 1.0
als Beispiel.
Hat hier jemand Bedenken?

sonnige Grüße
Wilhelm
 
ja ich habe meine bedenken. Das geht nicht.

Man kann keine Eingänge zuweisen bei einer SPS.
Und selbst wenn das jetzt ein Merker wäre ist das Müll.

zB.

UN M0.0
= M0.0

Der wäre einen Zyklus an und im nächsten Zyklus aus.
Das einzige was Du damit machen könntest wäre den Zyklus zählen :)

Also meiner Meinung nach änderst Du das im Programm alles oder lässt alles beim alten.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Öffner Schliesser

Hallo Nörgler

Bei Merker gebe ich dir Recht.
Aber wie beschrieben drehe ich den Eingang.

Der ist dann im PAE z.B. "0"
Drehe ihn auf "1"

Oder halt andersherum.

Es läuft ja auch..... bis lang Ohne Probs
meine Frage zielte auf eure Erfahrungen. denn weil ich wi
 
rklich keine Lust habe das ganze Programm zu ändern.

Nachdem ich den Querverweis habe durchlaufen lassen hat es mir gegraut....


sonnige Grüße
Wilhelm
 
Der Nörgler schrieb:
Man kann keine Eingänge zuweisen bei einer SPS.

Falsch

das pae wird von der steuerung eingelesen, ..., dann wird der ob 1 bearbeitet. im ersten netzwerk (natürlich auch im restlichem programm) kann ich ohne probleme einem eingang ein bestimmtes vke zuweisen. im ag sind das alles nur speicherzellen. ob da e a m steht ist völlig egal. bei peripherie ist das was anderes.

ich benutze das oft und gerne bei inbetriebnahmen.


@wilhelm

die feine art ist das mit sicherheit nicht. ist auch nicht unbedingt gut für das servicepersonal. ich schaue auf die eingangskarte, der e ist 0, und das programm macht das gegenteil von dem was man erwartet.

ich würde zumindest den negierten e auf einen m bringen.

un e 1.0
= m 1.0

über umverdrahten geht das ja leider nicht.
bei s7 könnte man leicht eine quelle erzeugen und das über suchen/ersetzen machen.
bei s5 sollte man das mit dem batch-compiler hinbekommen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Noch als Hinweis

Im Programmablauf kann ich jederzeit einen Eingang sowie auch Ausgang zuweisen. Klingt komisch ist aber so :D


Sonnige Grüße

PS. an Nörgler

Danke deine Beiträge lese ich immer sehr gerne.
Ohne jedwelcher Ironie
 
Hallo Volker
Muss dir leider das absolute RECHT erteilen.

Bin ja noch dran an der Anlage. Dieses drehen der Eingänge hat mich (oder mir) selber schon Nerven gekostet. Man muss denn doch 2mal überlegen. Klar wenn jemand anderes kommt..... aber wie geht es mir???? kein kommentar keine Symbolik nur das AG Prog. Kannst dir vielleicht vorstellen das ich da nicht unbedingt grosse Änderungen drinne vornehmen möchte... Never touch a running System!!! Hat mir schon arge Probleme bereitet.

Schönen Dank für deine Hinweise

Sonnige Grüße
Wilhelm
 
@ Volker

1.
Ob "PAE" oder "Peripherie"
Aber das ist auch egal man macht sowas nicht.
Würde mir selber nicht im Traum einfallen sowas zu machen.

@Wilhelm

1.
schön das du ein Fan bist.
Als Fan von mir hätte ich eine große "Bitte".
Bitte bitte nicht so einen Müll machen. Nehme mal an das Du in der Instandhaltung bist da hab ihr doch viel Zeit.

2.
Im Programmablauf kann ich jederzeit einen Eingang sowie auch Ausgang zuweisen. Klingt komisch ist aber so

Warum fragst Du doch Angst bei so einer guten Idee ?

gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Nörgler

Habe in beiden Erfahrungen ...
Instandhaltung habe ich schon die dollsten Sachen gesehen. Vom Programmtechnischen her.
Als Instandhalter sehe ich doch im Status was mit mit meinem Eingang los ist.. Sehe da in dieser Hinsicht echt nicht das Problem drin.

Da spielen andere Leute doch ganz anders mit den Merkern herum.
Denke da nur an Schmiermerker.

Da ist mein kleiner Eingang doch nun wirklich ein Fu.. dagegen.
Den würdest du doch sofort sehen....

Ohne Zweifel..

Lieben Gruß
Wilhelm
 
Hi Wilhelm,

das Du Erfahrung hast das bestreite ich ja nicht und die dollsten Sachen hab ich auch schon gesehen.
Das was Du hier machst gehört für mich schon zu den "dollen Sachen" dazu.

Und wenn das für Dich sowas alltägliches und normales ist den Eingängen ein VKE zuweisen würdest Du nicht fragen.

Es gibt für mich so eine Art Ehrenkodex in jedem Beruf
und es gibt die Bastler und das hier gehört in die Rubrik basteln.

Aber wie gesagt Du bist dort der Boss weil bei uns in der Frima hättest Du bei so einem Zaubertrick am nächsten Tag Sonderurlaub.

netten Gruß
 
Hallo Wilhelm,

mein Vorschlag wäre die Eingänge auf Merker umzuverdrahten und dem Eingang einmal den Merker zuweisen.
Das ist eine saubere Lösung. Alles andere ist riesengroßer Käse und ich wette Du stolperst selbst auch immer wieder drüber.
Ich war auch schon an einer Anlage an der so etwas gemacht wurde und hab echt die Krise bekommen.

Das geht dann auch über umverdrahten und ist damit kein so großer Aufwand.
_____________________________________________________________
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
0815prog schrieb:
Hallo Wilhelm,

mein Vorschlag wäre die Eingänge auf Merker umzuverdrahten und dem Eingang einmal den Merker zuweisen.

aber eben das geht nicht über die umverdrahtefunktion.

wie oben erwähnt.
bei s5 mit dem bc
bei s7 über eine quelle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallöchen allerseits

mal ein paar worte von mir auch wenn ich mir denn zorn hier zuziehen werde

also ich kenne es von vielen firmen ob das siemens oder andere firmen sind die für uns arbeiten

wenn ich ein pae habe kann ich jederzeit einen eingang zuweisen wenn ich damit stunden von stillständen abwenden kann

und für was gibts eine symbolik reinschreiben das er gedreht ist und passt schon.

übrigens zur info ich arbeite meistens auf steuerungen ohne pa und ich hasse dies *snief*
 
Hallo!

Wenn nicht - einfachste geschichte... Signal auf ein kleines Koppelrelais, dann auf die SPS... brauch man gar nichts abändern...

Viele Grüße, Tobias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@kpeter

Da du hier ja vermutlich auf AB anspielst,
heißt das das der Eingang sich bei AB irgendwann im Zyklus Ändern kann?

Oder gibt es bei AB keinen Zyklus im Siemens-Sinn?

Mfg
Manuel
 
Hallo!

Also manch einer scheint ja unter dem Begriff basteln die eigenartigsten Dinge zu verstehen...
Ich weiß nicht was in diesem Fall gegen ein Koppelrelais spricht - wenn es am schnellsten zu dem gewünschten Ziel führt...

Ich für mich würde das in dem Programm komplett anpassen - sicherilch nicht die einfachste Geschichte, aber dennoch würde ich das so machen...

Irgendwo in der SPS zu negieren, so wie geplant, halte ich für bedenklich... ein Koppelrelais würde man wenigstens "sehen"....

Viele Grüße, Tobias
 
Hi

Ob "PAE" oder "Peripherie" und ob das funktioniert bei PAE oder
nicht funktioniert bei Peripherie ist egal.

Wer sowas macht ist ein "Bastler".
Selbst solche Ausreden wie ich habe keine Funktion umverdrahten ist keine Begründung sowas zu machen.

Ich habe früher mal gelernt das sowas nicht geht oder man sowas nicht macht und bin ehrlich habe auch in den letzten 15 Jahren nicht einmal versucht ein VKE einem Eingang zu zuweisen.

Wer das machen will soll es machen und glücklich werden mit so einer Lösung.
Vielleicht habe ich auch einen Kopfschuß .......... keine Ahnung.
Aber ich rufe den FB41 (Regler) ja auch nur im OB35 auf.
Andere machen das im OB1 und glauben auch weil das geht es ist ok.

Gruß

Dann lieber Koppelrelais
 