Hallo,

ich stolpere gerade über eine kleine Aufgabe:

folgendes habe ich:

Einen IPC 477c mit Profibus-Master
Eine Vipa 214-DP die als Profibus-Slave arbeiten soll

Da es bei Vipa ja so ist das man eine 315er CPU projektiert, und die Vipa-Config als virtuellen DP-Slave an die CPU hängt, habe ich nun das Problem, das dies ja nicht geht (Da ich ja die CPU auf DP-Slave umgestellt habe).

Wie muss ich das nun Projektieren? Reicht es wenn ich die Vipa Config an das gemeinsame Profibus-Masternetz des IPC hänge, wo die 315 als Slave drin hängt, oder wird das nicht funktionieren?

Grüße

Marcel
 
Es gibt zwei verschiedene VIPA 214 CPUs mit Profibus:
1) 214-2BP02/03 (reiner DP-Slave)
2) 214-2BM02/03 (reiner DP-Master, nicht als Slave nutzbar)
Bei beiden ist die Konfiguration als 315-2AF03 mit aktivem Master vorzunehmen, da hier als virtueller Slave mit Adresse 1 die entsprechenden 200er Module konfiguriert werden.
Zum Einbinden der 214-2BP02/03 (DP-Slave-CPU) in das übergeordnete Master-System gibt's ein weiteres GSD-File. Genaueres siehe im Handbuch ab Seite 4-3:

http://www.vipa.com/uploads/tx_sbdownloader/HB97D_CPU_21x-2BP03_12-22.pdf
 