Guten Tag

Bei meiner Logo Steuerung muss ich für ein Analoges Eingangssignal (0-10V) so einstellen das 0.4V=1 ist , 0.8=2....usw. wie mus ich das machen damit es Funktioniert?


Freundliche Grüsse

ColliniB
 
Den Analogeingang mit einem Analogverstärker verbinden. Bei den Parametern den voreingestellten Sensor 0-10V auswählen und den Minimum und Maximumwert entsprechend Deinem Sensor einstellen.
Bei Deiner obigen Auflistung wären 10V=25. Bei diesem Wert zeigt Logo allerdings einen Fehler an, weil der sich ergebene Gainwert zu klein ist. In diesem Fall nimmst Du als Maximum 250 oder sogar 2500 und erhältst dann den zehn oder hundertfachen Wert, also eine höhere Genauigkeit/Auflösung. Das Komma dann entweder in der Anzeige wieder zurück verschieben oder mit der arithmetischen Anweisung den Wert durch 10 bzw. 100 dividieren, dann entfallen auch die Nachkommastellen wieder.
 