Temperaturregelung mit S7 300

R

rainer_step5

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich weiß das dieses Thema hier im Forum schon häufiger besprochen worden ist.
Leider habe ich so eine Programmierung noch nicht gemacht. Eigentlich ganz einfach.
Wir wollen mit Dampf Wasser erwärmen. Die Temperatur soll über einen PT 100 erfasst werden. Die Solltemperatur gebe ich im OP7 vor.
Als Dampfventil haben wir eine Pneumatikventil eingesetzt (auf-zu)
Das Wasser soll seine Soll Temperatur halten.
Meine Frage ist welche Regelung am besten ist am besten bzw. wie würde die Programmierung aussehen?
Ich hatte an den FB 58/59 gedacht.
Wer kann mir helfen bzw. Anregungen geben.
Danke im vorraus.
Rainer
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich mache hier ähnliches (Steuerung des Dampfeinlasses eines Autoklaven) ganz einfach über Zweipunktregler:

Code:
WENN Temperatur < (Sollwert - Hysterese)  DANN S Dampfeinlaß

WENN Temperatur > (Sollwert + Hysterese)  DANN R Dampfeinlaß

geht prima!

Peter
 
Hi,

ich verwende ebenfalls eine Regelung wie Peter, reicht für das Vorwärmen der Behandlungsbäder vollkommen aus.

Gruß Micha
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Huhu,

wenn dir der o.g. Regeler noch zu ungenau ist kann ich dir das Siemenstool "Standart PID-Control" empfehlen.
Aufgebaut auf den normalen Regel-FB´s liefert es eine gute skalierbarkeit (Hand / Automatik / Analogausgang / PWM-Ausgang / Ein-Aus-Ausgang / Einstellung des Reglerst / Min.-Einschaltzeit etc. etc. )
Das Tool beinhaltet auch einen Schreiber ... eine Selbstoptimierung und ist schnell in Betrieb zu nehmen.
Sogar Filter für das Eingangssignal sind schon integriert :)

Oder du bastelst alles von hand mit den FB´s ...

Ein Regler belegt ca. 3,6KB im Ladespeicher.

Gobo
 
Zurück
Oben