-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
mein Problem:
;AUSGABE DES ANALOGWERTES
A DB 11
L DW 15
T DW 20
SPA FB 251
NAME: RLG:AA
XE : DW 20 ;STELLGROESSE EINLESEN
BG : KF +160 ;STECKPLATZNUMMER ANALOGAUSGABE
KNKT: KY 4,0 ;KANALNUMMER, KANALTYP
OGR : KF +2047 ;OBERGRENZE
UGR : KF -2047 ;UNTERGRENZE
FEH : M 2.3
BU : M 2.4
***
Am Analogausgang kommen immer 4-20mA, egal wie ich OGR und UGR einstelle.
Möchte gern am Analogausgang 4-16mA haben, als 0-75%.
Wer kann helfen, danke im voraus.
MfG
sps-fuzzy
mein Problem:
;AUSGABE DES ANALOGWERTES
A DB 11
L DW 15
T DW 20
SPA FB 251
NAME: RLG:AA
XE : DW 20 ;STELLGROESSE EINLESEN
BG : KF +160 ;STECKPLATZNUMMER ANALOGAUSGABE
KNKT: KY 4,0 ;KANALNUMMER, KANALTYP
OGR : KF +2047 ;OBERGRENZE
UGR : KF -2047 ;UNTERGRENZE
FEH : M 2.3
BU : M 2.4
***
Am Analogausgang kommen immer 4-20mA, egal wie ich OGR und UGR einstelle.
Möchte gern am Analogausgang 4-16mA haben, als 0-75%.
Wer kann helfen, danke im voraus.
MfG
sps-fuzzy