Hallo Zusammen,

hab grad ein Projekt wo wir mehrere Impulsventile haben, bis anhin hatten wir nur nomale Ventil gehabt und die Enlagen dynamisch überwacht.
Sprich wenn der Ausgang zum Ventil geschalten wird sollte der Enlagfensensor innerhalb einer gewissen Zeit ansprechen.

Nun da man ja mit den Impulsventilen nicht genau eroieren kann anhand von Ausgängen wo dieses steht.

Hab mir mal einen FB programmiert, welcher sich anhand eines Merkers die Position merkt und dann reagiert wenn es nicht mehr passt.

Code.jpg

Funktioniert gar nicht so schlecht, nur wenn ein Mechaniker am Ventil rumfummelt oder die Anlage frisch hochgefahren wird kann es zu Störungen kommen.

Nun wollt ich fragen wie ihr das realisiert, gibt es eventuell bessere Lösungen?
 
Funktioniert gar nicht so schlecht, nur wenn ein Mechaniker am Ventil rumfummelt oder die Anlage frisch hochgefahren wird kann es zu Störungen kommen.

Du hast die Endlageninformation. Beim Neustart kann man in eine definierte Position fahren.
Wenn Mechis da rummfummeln, kannst in der SPS kontrollieren bis es Nacht wird. Die Grundeinstellung (letzte Position) sollte schon wieder hergestellt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei 5/2 Impulsventilen lasse ich meist die Ansteuerung drauf.
Ist zwar nicht energieeffizient, aber es hilft bei der Fehlersuche, wenn die Ventilstellung bekannt und ersichtlich (LED) ist.
In den letzten 15 Jahren kamen keine Beschwerden darüber :p

Bei 5/3 oder großen Hydraulikventilen sieht es natürlich anders aus.
Hier bleibt nur ein das Speichern der letzten Stellung oder bei kritischen Anwendungen der Einsatz von Ventilen mit Ventilstellungsgebern.

Gruß
Dieter
 