    Hallo,

    für einen Prüfstand sollen Endschalter verwendet werden, die mit 47kOhm-Widerständen zu Drahtbruchüberwachung ausgerüstet sind.
    Aus diesem Grunde möchte ich die DI-Karte 6es7321-7th00-0ab0 einsetzen.
    Lt. Beschreibung ist dazu aber eine IM153-2 als Anschaltung erforderlich, obwohl ich diese Karte auch in der Hardwarekonfiguration direkt an ein Zentralgerät stecken und auch die Eingänge wie gewünscht konfigurieren kann.

    Nun stellt sich für mich die Frage:
    Brauche ich unbedingt eine IM153-2, oder kann ich die Diagnose der Digitaleingänge auch ohne die DP-Diagnosetelegramme z.B. über den OB82 durchführen?

    Gruß
    Koslovski.
    Zitieren Zitieren Drahtbruchüberwachung mit 6es7321-7th00-0ab0  

  2. #2
    Registriert seit
    06.04.2011
    Ort
    47574 Goch
    Beiträge
    135
    Danke
    8
    Erhielt 19 Danke für 19 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Handbuch sagt folgendes dazu:

    Zuordnung Digitaleingang und Wertstatus


    Im Prozessabbild ist jedem Eingang im Eingangswort EW x der Baugruppe ein Wertstatus in den dahinterliegenden EW x+2 zugeordnet.

    Bild: Zuordnung Digitaleingang und Wertstatus
    Bedeutung Wertstatus

    Der Wertstatus bedeutet:

    • 0 = Signal ungültig
    • 1 = Signal gültig

    Heisst also so wie ich das verstehe kannst du alles direkt im Prozessabbild auslesen, wie normale Eingänge...

    Greetz

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Eliot für den nützlichen Beitrag:

    Koslovski (26.06.2012)

Ähnliche Themen

  1. Temperaturmessung mit 431-1KF20-0AB0 AI 8x14Bit
    Von Elektrikus im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.05.2012, 20:12
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 12:34
  3. Drahtbruchüberwachung bei F-DO Ausgangsmodul.
    Von stoecklepator im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.03.2011, 15:05
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 21:23
  5. PT100 mit 331-7KF02-0AB0 (PEW!)
    Von Ricko im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 13:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •