S5 Spannungsversorgung Fan 1-3 Störung [6ES5955-3LC42]

Torsten2012

Level-1
Beiträge
93
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, weiß jemand warum es sein könnte das bei einer S5 Spannungsversorgung die Lüfter manchmal auf Störung gehn ? Also FAN 1-3 Störungen LED leuchten . Dann kann man FAN +Batt Alarm resten mit dem Taster auf dem Versorungseinschub [6ES5955-3LC42] und dann gehts wieder für ein paar Tage.:confused:

Gruß
 
Starke Verschmutzung, dann gibt es Übertemperatur, da der PTC vom Luftstrom nicht gekühlt wird.
Hatte ich mal in einer Halle mit viel Graphitverarbeitung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

man könnte wie gesagt die SV mal ziehen und reinigen.
Bei der Gelegenheit würde ich aber auch gleich die (3?) Lüfter tauschen.
Ich meine, daß ich die erst letztens bei Sonepar gekauft habe (für kleines Geld)


MfG
 
danke, werden wir mal saubermachen müssen. Also bei Lektronic kostet ein Generalüberholter Lüfter für diese S5 Spannungsversorgung ca. 170€. und das 3x , ziemlich teuer würde ich mal sagen ....


Gruß
 
Mahlzeit,

wir hatten in der Firma auch dieses Problem.
Bei uns waren jedoch die Filter der Lüfter sehr stark verschmutzt. Nachdem wir die Filter getauscht hatten, waren die Störungen weg.
(Filter hatten wir genügend in der Firma rumliegen und kosten auch fast nix!)

Gruss
Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn die Schaltschrank- und Racktemperatur i.O ist, dann kann man die Lüfterüberwachung auch durch Jumper deaktivieren.
Im entsprechenden Handbuch sind die Jumper beschrieben. Auf den Ausgabestand achten, da es verschiedene Paltinen gibt!

Gruß
Dieter
 
also ich hatte heute wieder fan1-3 störung;nach reseten nach 1min wieder störung (3mal hintereinander) habe Lüfter ausgebaut , waren nicht verschmutz, dann habe ich nach den Luftdurchsatzsensor gesucht , habe beim Lüfter 3 auf der rechten Seite ein Diodenförmiges gläsernes Bauelement gesichtet, habe es mit einem lappen abgewischt , war ein wenig schmutz drauf, seit dem gehts wieder ...
ich will jetzt von siemens mal wissen ob man , wenn es denn der Luftdurchsatzsensor ist, dieses Bauelemente ersetzen kann ...


Nachtrag: ich hab im Handbuch noch nichts über den Jumper die den Sensor deaktiviert , gefunden ???

Gruß
 
Also mich würde wirklich interessieren , ob ich den Fühler deaktivieren kann ! Mit einer Brücke oder ein Widerstand`???
 
ich find nur das systemhandbuch, da steht nix drin wo der lufdurchsatzsenso ist und wie man den überbrücken kann . siemens will für die frage geld haben ;(
 
also die jumper gibts auf jeden fall, das sind kleine brücken. das bauelement, was du gereinigt hast, sollte ein temperatursensor sein (schwebt mir noch irgendwie im kopf rum). die müssten dann allerdings für alle lüfter da sein. wir haben mal, in grauer vorzeit, lüfter von pabst bekommen.
man kann die lüfter auch komplett ausschalten. wenn der schrank klimatisiert und staubfrei ist, ist das vieleicht auch noch eine möglichkeit.
und dann habe ich noch das gefunden : http://cache.automation.siemens.com/dnl/TgxNjU2NQAA_16915570_HB/PI135U_155U_ab.pdf
 
@repök

Vielen Dank für die Anleitung, hab sie gleich mal ausgedruckt und bei uns in den Schaltraum gelegt!
Da ein neues Rack und 3 neue Lüfter nichts brachten und die Störung immer noch sporadisch auftritt, wird bei nächster Gelegenheit der Jumper gezogen...

Gruß vom geplagten Schichtelektriker!
 
Die Brücke habe ich vor 3 Tagen entfernt und vorerst war auch Ruhe!
Heute kam die Störung allerdings. schon wieder 2 mal auf meiner Schicht :???:

EDIT (Um etwas genauer zu sein):
Ich habe die Brücke "F-R" geöffnet, die Warnungen und der Alarme an Klemme 8-13 kommen aber trotzdem durch!
Bei geöffneter Brücke laufen auch alle Lüfter ungehemt weiter!

Da im Winter ein großer Umbau auf S7 geplant ist, werden ab jetzt auch die Alarme gebrückt!
Wird schon halten...
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also bei uns hat es gereicht den Luftdurchsatzsensor sauber zu machen. Die Störung ist schon 3Monate weg. Der Sensor befindet sich unter dem 3. Lüfter auf der rechten Seite. Wenn es bei den anderen Lüfter ein Sensor gibt, so habe ich die nicht gesehn...
 