Problem bei Konfiguration der PC-Station (IE Allgemein)

PowerPaule

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich erhalte eine Fehlermeldung bei der PC Konfiguration. Der IE Allgemein sei nicht installiert.
Die Fehlermeldung habe ich in den Anhang geladen.
Ich erhalte Sie mit einem Rechtsklick auf die SIMATIC PC-Station -> Zielsystem -> Konfigurieren -> Erreichbaren Rechner auswählen und wieder auf Konfigurieren.

Mir ist nicht klar, was nicht installiert sein soll.
Die wichtigsten Daten kann man wohl dem Screenshot entnehmen. Falls etwas fehlt, reiche ich es natürlich nach.

Vielen Dank
Gruß
Paul
 

Anhänge

  • Screenshot.jpg
    Screenshot.jpg
    150,2 KB · Aufrufe: 87
Hi Paule,

das Problem hatten wir auch schonmal.
EIGENTLICH ist der IE Allgemein nur ein Platzhalter in der Konfiguration für eine Netzwerkkarte.
Wenn ich micht jetzt richtig erinner kannst du den aus der Konfig weglassen sofern du darüber nicht irgendwelche Siemensverbindungen prügeln willst (S7-Verbindung / Named Connections etc).
Wir haben den zB bei unseren 4 WinCC Clients überall rausgeschmissen weil der da auch immer gemeckert hat.
Auch auf unseren Servern ist die 2. Netzwerkkarte nicht als IE-Allgemein im Konfigurator hinterlegt!

MfG
Martin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein, IE Algemein muss da sein. Die Verbindungen, die für den OPC Server konfiguriert sind, müssen über eine Hardwareschnittstelle gehen.
Verstehe nicht ganz was du da gemacht hast, mit den Löschen von die HW Schnittstellen in HW Konfig.

In der HW Konfig, welchen IP, Subnet, und Gateway sind konfiguriert ?
Gibt es eine Ethernetkarte auf den PC, mit dieselbe Einstellungen ?
 
Hallo,
entschuldigt meine verspätete Antwort.
Die IP der Simatic Station lautet 192.168.77.100 und das Subnet 255.255.255.0
Der IE-Allgemein hat die 192.168.77.101 und das Subnet 255.255.255.0
Eine Ethernetkarte gibt es mit 192.168.77.143, ebenfalls 255.255.255.0 und das Gateway habe ich hier leer gelassen.

Ich konnte die Teilnehmer .100 und .143 über Doppelklick auf OPC-Server - SNMP - Anlagenkonfiguration bearbeiten - suchen ... auch finden und habe sie hinzugefügt.

Trotzdem erhalte ich diese Fehlermeldung.


Gruß Paul
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben