Fc105

Taeste

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute, ich brauche dringend ein bisschen Hilfe. :|

Ich habe folgendes Problem.

Ich habe ein drucktransmitter (smc zse40) mit einem analogen Ausgangssignal von 1-5Vdc und einem Messbereich von 0-10bar. Das Analoge signal wird von einer Siemens SM334 (8bit) Karte aufgenommen.

Die Skalierung wird von einem FC105 vorgenommen.

Meine Frage ist jetzt was würdet ihr bei HI_LIM und LO_LIM eintragen??. Das ganze soll auf einen Display wiedergeben wird, was ich jetzt soweit auch hin bekommen habe. Nur wie gesagt mit der Skalierung bin ich mir nicht sicher.

Mfg aus Dänemark
Taeste
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

ich geh' mal davon aus, dass Du Deinen Eingang als 0-10V parametriert hast.

Erst mal Deine Daten:
1-5V für 0-10bar - ergibt 2,5bar/V:
1V=0,0bar
2V=2,5bar
3V=5,0bar
4V=7,5bar
5V=10,0bar

Der Eingang fängt aber bei 0V an, daß entspräche dann -2,5bar.
Und er endet bei 10V:
6V=12,5bar
7V=15,0bar
8V=17,5bar
9V=20,0bar
und schließlich
10V=22,5bar

Damit wäre HI_LIM 22,5 und LO_LIM -2,5


Oder berechnen: P = U*2,5 - 2,5
(2,5bar/V und Verschiebung um 1V=2,5bar)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück