    Hallo,

    ich habe in unserer Anlage zwei S7-1200. Auf der PLC 1 lese ich ein Merkrword aus der PLC 2 gür die Get Funktion.
    Das Funktionier auch soweit. Jetz möchte ich aber einen Verbindunsausfall melden.
    Der Bausteinausgang "Error" bleibt aber false wenn ich die Verbindung zur PLC 2 unterbreche.
    Die Übetragung Starte ich mit 0,5Hz über einen Taktmerker am Bausteineingang "REQ"
    Der Status zeigt meist 0 und sporadisch 25 dez an.

    Was mache ich hier falsch?
    Zitieren Zitieren Fehler bie Kommunikation über S7-Verbindung und GET Anweisung TIA 11  

  2. #2
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.02.2005
    Beiträge
    246
    Danke
    3
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    wie bereits gesagt kommt beim Abbruch der Verbindung keine Meldung.
    Wird die Verbindung wieder aufgebaut, kommt der ausgang Error und ich erhalte meine gewüschte Meldung.

    Vielleicht führt das auf die richteige Spur.
    Zitieren Zitieren noch was aufgefallen  

  3. #3
    Registriert seit
    29.01.2004
    Beiträge
    322
    Danke
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Hallo
    Ich denke das dein Taktmerker am Request-Eingang dafür sorgt, dass der Error-Ausgang eventuell immer wieder zurückgesetzt wird.
    Probier doch mal:

    U Taktmerker
    UN Error
    = REQ

    Gruß
    Andreas
    Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich nicht lese was ich schreibe!

  4. #4
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.02.2005
    Beiträge
    246
    Danke
    3
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo und Danke,

    ich habe jetzt den NDR - Ausgang mit dem Taktmerker über "UND" auf den REQ eingang geschaltet.
    Wenn ich jetzt ein wenig gedult habe, wird der ERROR Ausgang auf "1" gesetzet, wenn die Verbingung abbricht.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.04.2015, 16:46
  2. TIA und VPN Verbindung
    Von MauriceS im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.10.2014, 12:17
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.03.2012, 08:33
  4. Verbindung und Kommunikation CP243-1 <- CP343-1
    Von Kitefriend im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.06.2011, 01:24
  5. Wie viele Threads noch wegen und über TIA?
    Von bike im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 20:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •