Fehler bie Kommunikation über S7-Verbindung und GET Anweisung TIA 11

buffi4711

Level-2
Beiträge
301
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe in unserer Anlage zwei S7-1200. Auf der PLC 1 lese ich ein Merkrword aus der PLC 2 gür die Get Funktion.
Das Funktionier auch soweit. Jetz möchte ich aber einen Verbindunsausfall melden.
Der Bausteinausgang "Error" bleibt aber false wenn ich die Verbindung zur PLC 2 unterbreche.
Die Übetragung Starte ich mit 0,5Hz über einen Taktmerker am Bausteineingang "REQ"
Der Status zeigt meist 0 und sporadisch 25 dez an.

Was mache ich hier falsch?
 
noch was aufgefallen

wie bereits gesagt kommt beim Abbruch der Verbindung keine Meldung.
Wird die Verbindung wieder aufgebaut, kommt der ausgang Error und ich erhalte meine gewüschte Meldung.

Vielleicht führt das auf die richteige Spur.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich denke das dein Taktmerker am Request-Eingang dafür sorgt, dass der Error-Ausgang eventuell immer wieder zurückgesetzt wird.
Probier doch mal:

U Taktmerker
UN Error
= REQ

Gruß
Andreas
 
Hallo und Danke,

ich habe jetzt den NDR - Ausgang mit dem Taktmerker über "UND" auf den REQ eingang geschaltet.
Wenn ich jetzt ein wenig gedult habe, wird der ERROR Ausgang auf "1" gesetzet, wenn die Verbingung abbricht.
 