-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
An einer Bestehenden Anlage soll eine WAGO Peripherie, wegen Lagerhaltung und Problemen, gegen eine ET200S getauscht werden.
Nun zum Problem, der Adressbereich für die DI ist 128 - 129, beim Wago mit einem universalmodul Projektiert. Für Siemens werden 4 DI-Module benötigt, EB 128 lässt sich noch Projektieren. Aber EB 129 ist angeblich bellegt.
In der Adressübersicht ist aber vorher eine Adresslücke bei 128 - 131.
Woran könnte das liegen?
CPU: 416-2DP
Peripherie: IM 151-1 Standart
mfg Manu81
An einer Bestehenden Anlage soll eine WAGO Peripherie, wegen Lagerhaltung und Problemen, gegen eine ET200S getauscht werden.
Nun zum Problem, der Adressbereich für die DI ist 128 - 129, beim Wago mit einem universalmodul Projektiert. Für Siemens werden 4 DI-Module benötigt, EB 128 lässt sich noch Projektieren. Aber EB 129 ist angeblich bellegt.
In der Adressübersicht ist aber vorher eine Adresslücke bei 128 - 131.
Woran könnte das liegen?
CPU: 416-2DP
Peripherie: IM 151-1 Standart
mfg Manu81