Hallo,
ich hab ein fertiges programm zur drehzahlmessung eines rührwerkes mit initiator vorliegen.
die drehzahl beträgt so ungefähr um die 1000 rpm.
bei einem langsameren rührwerk funktioniert alles wunderbar, aber bei diesem scheinen manche impulse nicht erkannt zu werden.
die drehzahl ist konstant, der anzeigewert schwankt jedoch...
ich nehme an es liegt an der reaktionszeit auf ein binäres eingangssignal
Treakt = Teing + 2*Tzykl + Tausg
und wieder mal müssen praktikanten die scheisse von qualifiziertem und gut bezahlten fachpersonal ausbaden
der programmierer benutzt auch nur den zeitzyklischen ob und keine ereignisgesteuerte abarbeitung. wär das nicht vll der schlauere weg gewesen?
zur zeit zählt er die impulse über einen zeitraum von 10s und wertet diese dann aus.
er hat mir gesagt das ich den zähler durch einen sogenannten schnellen zähler tauschen soll.
dummerweise hab ich dazu jedoch nichts gefunden und bin mir auch nicht sicher ob das funktioniert.
habt ihr informationen zu dem schnellen zähler oder andere vorschläge zur problemlösung!?
mfg
matthias
ich hab ein fertiges programm zur drehzahlmessung eines rührwerkes mit initiator vorliegen.
die drehzahl beträgt so ungefähr um die 1000 rpm.
bei einem langsameren rührwerk funktioniert alles wunderbar, aber bei diesem scheinen manche impulse nicht erkannt zu werden.
die drehzahl ist konstant, der anzeigewert schwankt jedoch...
ich nehme an es liegt an der reaktionszeit auf ein binäres eingangssignal
Treakt = Teing + 2*Tzykl + Tausg
und wieder mal müssen praktikanten die scheisse von qualifiziertem und gut bezahlten fachpersonal ausbaden
Code:
S7 300
CPU317-2
Step7 V5.3+SP2
der programmierer benutzt auch nur den zeitzyklischen ob und keine ereignisgesteuerte abarbeitung. wär das nicht vll der schlauere weg gewesen?
zur zeit zählt er die impulse über einen zeitraum von 10s und wertet diese dann aus.
er hat mir gesagt das ich den zähler durch einen sogenannten schnellen zähler tauschen soll.
dummerweise hab ich dazu jedoch nichts gefunden und bin mir auch nicht sicher ob das funktioniert.
habt ihr informationen zu dem schnellen zähler oder andere vorschläge zur problemlösung!?
mfg
matthias