Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: S5 Baustein übertragen

  1. #1
    Registriert seit
    23.09.2011
    Beiträge
    89
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hey @ all,

    kurze Frage zur S5. Kann ich Bausteine bei einer S5 übertragen, ohne das die CPU auf Stop geht?

    Gruß
    Zitieren Zitieren S5 Baustein übertragen  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    ähh, Ja

    _______

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:

    hoelle1985 (03.07.2012)

  4. #3
    Registriert seit
    21.01.2008
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    317
    Danke
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Es ist mir erst ein mal passiert (Stop) eigentlich ein klares JA
    Manchmal kommt dann die Meldung das der Speicher kommprimiert werden soll, kann man Machen (S5 löscht die alten Bausteine nicht automatisch sondern man kann solange neue Bausteine übertragen, bis kein Platz mehr da ist, dann muss komprimiert werden. Geht auch manuell)
    ***************************************

    Sonnige Grüße online


    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...

  5. #4
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard

    Aber darauf achten, dass die in deinem neuen oder geänderten Baustein evtl.
    aufgerufenen PB´s/FB´s/DB´s VORHER übertragen worden sind, sonst doch STOP !
    kind regards
    SoftMachine

  6. #5
    Registriert seit
    12.04.2005
    Ort
    Black Forest
    Beiträge
    1.336
    Danke
    27
    Erhielt 130 Danke für 117 Beiträge

    Standard

    Und DB's vor FB's ...

  7. #6
    Registriert seit
    23.03.2006
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    2.005
    Danke
    162
    Erhielt 278 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Naja,
    auch auf geänderte Köpfe mit den Übergabeparametern achten, sollte aber klar sein.

    Gruß
    Mario

  8. #7
    Registriert seit
    23.09.2011
    Beiträge
    89
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Es hat alles einwandfrei funktioniert!
    Zitieren Zitieren Danke  

Ähnliche Themen

  1. E/A/M etc.. kompakt übertragen
    Von mitchih im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.11.2011, 07:03
  2. OP 17 übertragen?????
    Von CZach001 im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 07:34
  3. Wann wurde der Baustein übertragen?
    Von Helmpflicht im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 20:28
  4. TP177 übertragen
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 09:49
  5. DB-Baustein (Werte) ins EXCEL übertragen
    Von ernestol im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.03.2006, 19:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •