Hallo,

ich migriere ein S5 Projekt nach S7.

Ich habe eine Frage bezüglich einer Buskommunikation.

Die S5 hatte eine TTY Schnittstelle, mit der sie über Ethernet Kommuniziert hat. Die S7-400 soll das über die Standard Ethernet Schnittstelle an der CPU machen.
Dabei möchte ich aber nicht allen anderen Teilnehmern die neue MAC Adresse mitteilen.

Ich hab zu diesem Thema nur den Beitrag gefunden, dass man bei einem CP die MAC-Adresse einstellen kann. Habs auch direkt in der HW-konfig ausprobiert.

http://cache.automation.siemens.com/dnl/zAxNjE0MwAA_22168435_FAQ/CP343-1PN_CPU317PN_C3_01_d.gif

Ich habe jetzt aber kein CP. Kann ich auch die MAC Adresse der CPU Netzwerkkarte ändern? Wenn ja wie?
Ich habe leider keine Möglichkeit in der HW-konfig in den CPU Eigenschaften gefunden :(
 
Hallo,

Folgende Baugruppen verfügen über eine werkseitig fest vergebene MAC-Adresse.

S7-300 und S7-400 Industrial Ethernet CPs
S7-300 und S7-400 CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle
Netzwerkkomponenten wie SCALANCE X, SCALANCE W, SCALANCE S, PN/PN-Koppler
Netzübergänge wie IE/PB Link, IWLAN/PB Link, IE/AS-Interface Link
Interfacemodule der ET 200M, ET 200pro, ET 200S
ET 200eco PN

http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank.

S7-300 und S7-400 CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle

Bestätigt meine Befürchtung.
Aber...

S7-300 und S7-400 Industrial Ethernet CPs

verwirrt mich ein wenig. Das wäre ja meine Notlösung gewesen, noch einen CP zu kaufen.
Komischerweise kann ich in der S7 einen CP443-1 mit Ethernet eine MAC Adresse zuweisen (siehe Screenshot)

http://s14.directupload.net/images/120705/ediffcmv.jpg

Ist das ein Fehler auf der S7 Seite? Oder würde das praktisch mit einem CP nicht funktionieren? (kann es gerade nicht testen, weil ich halt noch keinen CP habe)
 
Hallo,

in die S7 Projektierung kann die !! feste !! MAC Adresse des neu "gekauften" CP eingetragen werden und nicht eine Wunsch MAC Adr.
Die wird für jeden CP nur einmal vergeben, deshalb ist auf den CP's auch ein Aufkleber mit der internen MAC Adresse.
Die MAC Adresse kann in der S7-Projektierung auch ausgelesen werden, wenn das PG/PC online an der SPS hängt.
Wird der CP getauscht, ist eine neue MAC Adresse einzugeben.
siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/MAC-Adresse

Ich bin mir ziemlich sicher, dass es jede MAC Adresse nur einmal gibt.
Allerdings bin ich hier nicht der absolute Spezialist und falls ich nicht recht habe, lasst es mich wissen.

Gruß Kalle
 
Zuletzt bearbeitet:
Prinzipiell sollte jede MAC nur einmal auf der Welt vorhanden sein, da hast Du recht. Aber dann kam irgendwann Onkel S. und man konnte die Adresse projektieren. Wir vergeben unseren CP's auch die MAC nach Anlagenzugehörigkeit. Hat auch den Vorteil, daß man den CP tauschen kann, ohne die HW-Konfig anpassen zu müssen...

Gruß Approx
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Prinzipiell sollte jede MAC nur einmal auf der Welt vorhanden sein, da hast Du recht. Aber dann kam irgendwann Onkel S. und man konnte die Adresse projektieren. Wir vergeben unseren CP's auch die MAC nach Anlagenzugehörigkeit. Hat auch den Vorteil, daß man den CP tauschen kann, ohne die HW-Konfig anpassen zu müssen...

Gruß Approx

du rettest mich :)

d.h. ich kann in dem dialog vom screenshot die mac einstellen, und dann kommuniziert jeder der ursprünglich die alte CP angesprochen hat mit der neuen CP, die die MAC der alten CP hat?
und obwohl das auf der Siemens hompage steht?
 
Genauso ist es. S5 zu S7 per Ethernet funzt ja über das ISO-Transport Protokoll mit MAC und TSAP. Wenn die MAC des neuen CP mit der des alten übereinstimmt, dann brauchst Du die S5 nicht anzufassen (d.h. COM143 gefummel, EPROM brennen usw.)

Gruß und gutes gelingen,
Approx
 
Hallo,

mit dem Tool aus dem Screenshot geht das aber nicht. Das dient nur dazu, die IP-Adresse zu einer gewählten Baugruppe zu definieren.
Aber in HW-Konfig kannst du die MAC-Adresse frei einstellen und dann runter laden.

Gruß
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

mit dem Tool aus dem Screenshot geht das aber nicht. Das dient nur dazu, die IP-Adresse zu einer gewählten Baugruppe zu definieren.
Aber in HW-Konfig kannst du die MAC-Adresse frei einstellen und dann runter laden.

Gruß
Manuel
beziehst du dich auf den screenshot?
http://s14.directupload.net/images/120705/ediffcmv.jpg

weil das ist in der HW config
 
Zurück