Strommessung über 1A Wandler mit ET 200

deepack27

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS Gemeinde,

ich bin gerade am recherchieren, ob es möglich ist über die ET 200 Messungen von Stromwandlern (1A sekundär) zu erfassen. Natürlich muss ich da über Messumformer gehen, das ist mir bewusst. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das generell von der ET 200 unterstützt wird. Wenn ja, welche Messumformer von Siemens eignen sich dafür?

Zur Anlage, zum besseren Verständnis:

Wir haben einen Motorprüfstand, indem 10 / 6 / 0,69 / 0,4 kV Motoren versch. Leistungsklassen geprüft werden.
Da wir Prüfprotokolle anfertigen müssen, möchten wir eine digitale Protokollierung und Steuerung (der Schutzrelais) möglichst kostengünstig realisieren.
Wir prüfen Motoren ausschließlich im Leerlauf und möchten Stromzeit-Diagramme und Spannungszeit-Diagramme aufnehmen und sie den Protokollen mitbeifügen.
Für mich stellt sich die Frage, welche günstigen Möglichkeiten es dafür gibt. Dazu habe ich die ET 200 der Fa. Siemens herrausgesucht.
Die Fa. Wago mit der OPC Lösung würde auch in Frage kommen.


Vielen Dank im vorraus
 
Wir nehmen meisst 5A Wandler und dann einen Messverstärker von 5A auf 0-20mA auf den analogen Eingang.

Ansonsten mal über einen Stromzähler mit Profibus Schnittstelle nachgedacht? Socomec Diris, KBR Multimess oder Siemens PAC3200 ?
 
Vielen Dank ThorstenD2 und borromeus für die schnellen und vor allem hilfreichen Antworten.

Die Phoenix-Lösung erscheint mit am elegantesten, da wir am Schaltschrank direkt keine Anzeigeelemente benötigen (Multimessgeräte).
Ist dann in der Visualisierung du auf dem PC läuft (WinCC) eine Protokollierung der Messdaten möglich?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Super, ich werden mir mal die Möglichkeiten von WinCC anschauen.
Das Problem sollte also gelöst sein.

Steuerung von Schutzgeräten (z.B. ABB REF615) ist aber nicht möglich oder? Die Schutzgeräte benutzen die Protokolle nach IEC 61850, die 103er und Modbus. Gibt es da Möglichkeiten mit der ET200 zusammenzubinden?
 
Wenn ich "Diagramm" lese... bedenke die Reaktionszeiten der Baugruppe und vergleiche ob diese für deine Anwendung ausreichend ist!
 