Temperatur abhängige Steuerung!!

PhSch105

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen

ich hab ein problem
weis aber nicht nachwas ich suchen soll oder wie man so was bezeichnet.

Ich hab einen Motor (mit FU) und einen Temperatur fühler.
Der Motor startet und läuft auf 100% bis die Temperatur des Processes 115°C ereicht hat bei 130°C soll der Motor abgehen und erst wieder angehen wen die temperatur wieder runter geht.

... das ist erst mal alles kein Problem klappt auch alles
nur soll der Motor aber jetzt ab 115°C bis 130°C selber regeln das heist bevor er bei 130°C abschaltet,
die abschaltung ist aber eher als notfall gedacht, weil wen der motor langsamer wird geht die temperatur wieder nach unten.
(z.B. 115C=100% 117C=90% ....)
eigendlich könnte ich jetzt jeden wert abfragen und dann die Frequenz runter- und wieder hoch regeln, aber ich könnte mir vorstellen das man das noch einfacher hinbekommt. (hoff ich)

Gibt es da einen anderen weg? könnte ich das mit Schieb oder so was realiesieren ich weis nur nicht wie das funktioniert oder was ich beachten muss bin leider noch zimmlich am anfang (anfänger)?

Arbeite mit TIA V11 SP2

Bitte anfänger braucht hilfe ;)
Danke schon mal an alle
 
Hallo,
wie wäre es denn, den Motor einzuschalten (dann steigt die Temperatur), bei 115° einen Regler mit z. B. 123° Sollwert einzuschalten?

Oder gleich einen Sollwert von 123° auf den Regler geben und eben entsprechend zu parametrieren?

Regler sollte es in einer Standart-Bibliothek geben


MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe schon eine Gleichlaufregelung mit einem Regelbaustein (ich glaube FB47) realisiert. Diesen kannst du sehr gut einstellen. Dann musst du noch das Ausgangssignal in WORD ändern und ab damit zum FU.

spsfreak12345
 
Hallo
erst mal danke für die schnellen antworten.

.. werd mir den regler morgen mal genau ankucken

FB47 hatt der auch ein namen..? weil im TIA ist das weng blöd gemacht, oder ich steig da noch nicht so durch.
 
So da bin ich wieder

ja Bei TIA zeigts doch keine FB1 .. ect an da heist es z.b. TCON_CP ... oder kann man da die abkürtzungen auch anzeigen lassen?
....
Egal das ist ein anderes Thema

Ich hab jetzt unter Technologie objeckt bei PID Control den TCONT_CP (kontinuierliucher Temperaturregler mit Pulsgenerator) eingesetzt.

hab jetzt mal alles eingestellt und scheint auch soweit zugehen.
Das einzigste ist ich kann meinen wert nochen nicht zu 100% genau einstellen
d.h. wen ich z.b. 115°C als Sollwert eingebe fängt er bei 115 an und hört bei 130°C (Festgestellter wert) auf nur wen er runterregelt ist er dann erst bei 100% geschwindigkeit mit ca. 104°C

Aber das spielt keine so große rolle....

Danke noch mal an alle..
 
denke, dass der tcont_cp nicht der richtige regler ist. du hast doch einen fu dem du sauber sollwerte übergeben kannst.
versuch mal mit dem fb41 cont_c.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So da bin ich noch mal

Das mit der Temperatur hat einwandfrei geklappt.
jatzt gabs ne änderung und ich soll den Druck und Die Temperatur über wachen!

Meine erste abfrage ist die Temperatur wen ich nicht über 115°C bin läuft 100%
Wen das erfült ist wird der druck abgefragt wen ich über 500mb bin läuft er nur auf 10% bis ich bei 50mb bin dann 100%

Und in einem Weiteren Process werden die zwei oberen abgefragt und dann gehts so weiter>
50mb die 100% bis ich bei 3mb bin ab 3mb wird runtergeregelt auf 10% bis ich 2mb ereicht habe.

Meine Frage kann ich das mit den Pitmodulen realieseieren, oder soll ich das lieber versuchen ins AWL mit etlichen rechnungen und freigabebedingungen umzuwandeln :confused:
 
Zurück
Oben