    Hallo Zusammen,
    Ich weiß das dieses Thema hier schon bestimmt hundert mal angesprochen wurde. Leider komme ich aber mit meinem Problem trotrzdem nicht weiter.

    Ich habe Probleme mit den Bausteinen SFC 14 und SFC 15 meiner Steuerung, hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich bekomme keinen Datenaustausch zwischen meiner SPS und meinem Sinamics DCM hin. Angefügt habe ich ein paar Screenshots.

    Vllt könnt ihr mir sagen wie ich die Ausgänge an den Bausteinen benennen muss bzw. was ich an den DB's ändern muss.

    MFG Eike
    OB1.jpgDB10.jpgDB11.JPGHW-Konfig.jpg
    Geändert von eikematschke (16.07.2012 um 09:09 Uhr)
    Zitieren Zitieren Sfc 14/15  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo und Willkomen im Forum,

    Angefügt habe ich ein paar Screenshots.
    Hast du nicht wirklich....

    PS: Antworten-->Erweitert klicken -->Dateien anhängen (Büroklammer)-->auswählen--hochladen-->einfügen

  3. #3
    eikematschke ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.07.2011
    Beiträge
    5
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Sind jetzt angefügt!

  4. #4
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard

    Ohne dein eigetliches Problem anzugehen:
    MW10 und MW11 ist gaaanz schlecht!
    weil: das Merkerwort 10 beinhalten dasn Merkerbyte 10 und das Byte 11.
    Das Merkerwort 11 beinhaltet das Byte 11 und das Byte 12.
    Du siehst es gibt eine Überschneidung. Lass MW immer mit geraden Zahlen beginnen. Dementsprechend MD hat in 4er Sprüngen.
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:

    eikematschke (16.07.2012)

  6. #5
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Dein DB11 um ein Wort erweitern.

    Die EA's = 2 Worte schreiben, 6 Worte lesen

    sfc.JPG

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:

    eikematschke (16.07.2012)

  8. #6
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard

    An die Adresse hängst du die Basisadresse. Also fürs lesen 524 und fürs schreiben 512. Das ganze aber hexadezimal!
    Und was er lesen oder schreiben soll so:
    P##db10.dbb0 byte 4 fürs schreiben
    und
    P##db11.dbb0 byte 10 fürs lesen.

    Hoffe, dass ich keinen kompletten Unfug schreibe.
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:

    eikematschke (16.07.2012)

  10. #7
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Manfred Stangl Beitrag anzeigen
    An die Adresse hängst du die Basisadresse. Also fürs lesen 524 und fürs schreiben 512. Das ganze aber hexadezimal!
    Und was er lesen oder schreiben soll so:
    P##db10.dbb0 byte 4 fürs schreiben
    und
    P##db11.dbb0 byte 10 fürs lesen.

    Hoffe, dass ich keinen kompletten Unfug schreibe.
    leider doch
    P##db10.dbx0.0 byte 4 fürs schreiben
    und
    P##db11.dbx0.0 byte 12 fürs lesen.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:

    eikematschke (16.07.2012),Manfred Stangl (16.07.2012)

  12. #8
    eikematschke ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.07.2011
    Beiträge
    5
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich habe jetzt folgende Fehlermeldung
    Fehler.JPG

  13. #9
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    20C = lesen

    200 = schreiben

  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:

    eikematschke (16.07.2012)

  15. #10
    eikematschke ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.07.2011
    Beiträge
    5
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Okay lesen funktioniert! Aber bei schrieben habe ich immer nochd en Fehler 8323
    Fehler 2.JPG

Ähnliche Themen

  1. Sfc 20 blkmv; sfc 21 fill
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 11:59
  2. Probleme mit SFC 14 / SFC 15 in FB
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 71
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 12:01
  3. Sfc 20
    Von Alex 84 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 11:52
  4. Allgemein zu SFC 22 und SFC 24
    Von Einsteiger im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 14:47
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 17:23

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •