S7-1200 Step7 Basic V10.5 ProfiNet-Gerät einbinden

MandiNice

Level-1
Beiträge
149
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallöchen

Ich muss bei dem aktuellen Projekt ein Gerät per ProfiNet einbinden.
Das Konfigurationsfile des Gerätes ist vorhanden.
Aber wie kann ich diese Datei in die Programmiersoftware importieren.
( Step 7 Basic V10.5 )
Ich finde keine Möglichkeit dafür ?

Brauche ich die aktuelle Version ( V11.0 ) dafür ?

Danke Euch für Eure Hilfen.

Beste Grüße
Mandi
 
Also Profinet IO-Controller kann die S7-1200 erst ab FW2.0 betrieben werden.

Das heißt für dich:
Du brauchst TIA V11 mindestens in der Basic-Version
Eine 24MB Siemens-SD-Karte für die S7-1200 um die Firmware auf den aktuellen Stand zu bringen.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Problem mit S7_1200 und ProfiNet

Hallöchen

Danke - Habe nun die TIA V11.0 SP2

Es gibt nun aber ein Problem beim Einbinden des ProfiNet -Gerätes :

Das Gerät ( Kompressorsteuerung ) soll über ProfiNet an eine S7_1200 angeschaltet werden.
Das nötige GSD-File habe ich erhalten und in den Hardwaremanager importiert.
Ich kann damit das Gerät auch in die Hardwarekofiguration einbinden.
Wenn ich die Hardwarekofiguration nun aber in die SPS runterspielen will, erhalte ich folgende Fehlermeldung :
"Für das IO-Device kann keine Aktualisierungszeit berechnet werden"

Die Aktualisierungszeit steht auf automatisch. Ich kann ich aber nichts anderes einstellen. Bei "einstellbar" ist keine Einstellung möglich.

Es ist auch mein erstes Projekt mit ProfiNet, mit der S7-1200 und dem TIA V11.0 von Siemens.
Es wäre daher super wenn mir jemand helfen könnte.

Danke Euch.

Beste Grüße
Mandi
 
was für ein Gerät genau ist es denn? Kannst du vielleicht die GSDML-Datei hier anfügen? Dann könnte ich mal schauen ob die überhaupt in Ordnung ist.
 