-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe eine Frage zur Wiedereingliederung von S7 Failsafe Hardware.
Ich habe eine CPU317F-2PN/DP mit mehreren Racks, dir nur mit Failsafekarten bestückt sind.
Für die Wiedereingliederung habe ich einen Taster montiert und diesen auf eine Failsafe DI-Karte gelegt. Die DI-Karte liegt beispielsweise auf Rack 1.
Ich habe keinen aktiven Rückwandbus.
Problem:
Ich habe eine defekte Karte von Rack 1 gezogen. Alle Karten gingen in Störung (=korrekt). Nun habe ich die defekte Karte ausgetauscht. Danach wollen alle Karten depassiviert werden. Problem: Der Taster hat seine Funktion verloren, da sein Eingang mit passiviert wurde. Ich bekomme also über den Tasten nicht mehr die Karten depassiviert.
Jemand eine Lösung?
Gruß
ich habe eine Frage zur Wiedereingliederung von S7 Failsafe Hardware.
Ich habe eine CPU317F-2PN/DP mit mehreren Racks, dir nur mit Failsafekarten bestückt sind.
Für die Wiedereingliederung habe ich einen Taster montiert und diesen auf eine Failsafe DI-Karte gelegt. Die DI-Karte liegt beispielsweise auf Rack 1.
Ich habe keinen aktiven Rückwandbus.
Problem:
Ich habe eine defekte Karte von Rack 1 gezogen. Alle Karten gingen in Störung (=korrekt). Nun habe ich die defekte Karte ausgetauscht. Danach wollen alle Karten depassiviert werden. Problem: Der Taster hat seine Funktion verloren, da sein Eingang mit passiviert wurde. Ich bekomme also über den Tasten nicht mehr die Karten depassiviert.
Jemand eine Lösung?
Gruß