    Dann Bau eine Kopfstation (zur Not eine 300er mit 2 CP / oder Rechner mit 2 NW-Karten und entsprechender SW/ eine separate 1200er welche via RS232/485CP mit einer in Deinem Netz als Datensammler arbeitenden 1200er kommuniziert ... ) die alle Daten einsammelt und an dein Leitsystem weiterleitet.

    Thomas

  2. #22
    Registriert seit
    05.08.2012
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wird jetzt aber aufwendig ...
    Was spricht gegen den PROFIBUS-CP ?
    Ist ab TIA-Portal V11 / S7-1200 CPU V2.0 verwendbar (auch mit den kleinsten). Projektierung finde ich ziemlich easy und keine Bausteine notwendig.

  3. #23
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    408
    Danke
    35
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Ich werde es nun doch mit der S7-1200 machen mit Profibus. Hab im Internet gesehen das es die CP auch als Mastermodul gibt oder hab ich mich da verlesen?

    Es ging mir hauptsächlich daraum kosten günstig zu sein. Da das Update auf V11 doch einiges kostet hab ich gedacht ich realisier das mit der ET-200s IM CPU. Diese hat leider aber auch keine CPU mit PN/DP oder 2 getrennten Profinet Ports deswegen kommt im großen Kostenvergleich die S7-1200 mit Update immer noch günstiger als der Aufbau mit der ET-200s.

  4. #24
    Registriert seit
    05.08.2012
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja, es gibt ein Master-Modul und wohl auch ein separates Slave-Modul

  5. #25
    Registriert seit
    14.12.2005
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    161
    Danke
    10
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Hallo 4nD1,

    da hat Siemens schon eine fertige Applikation in der Support Seite mit S7-1200 und PAC3200 im Modbus-TCP Verbund.

    http://support.automation.siemens.co...ew/de/40614428

    Da ist schon alles fertig.
    Immer Ärger mit Siemens -> macht nix -> wir schimpfen und kaufen!!

  6. #26
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.373
    Danke
    321
    Erhielt 296 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Superkater Beitrag anzeigen
    Hallo 4nD1,

    da hat Siemens schon eine fertige Applikation in der Support Seite mit S7-1200 und PAC3200 im Modbus-TCP Verbund.

    http://support.automation.siemens.co...ew/de/40614428

    Da ist schon alles fertig.

    siehe Beitrag #11

  7. #27
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    408
    Danke
    35
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hab jetzt das Update auf V11 ist schon etwas anders als seither mit Step7 V5.5. Aber man wird sich da schon einarbeiten denke ich. Leider habe ich die Aplikation noch nicht fertig.

    Finde es trotzdem schade das Siemens keine S7-1200 mit 2 getrennten Ports anbietet weil das wäre dann die günstigere Lösung. Da man sich 2 CPs spart (Nicht nur geld sondern auch Fehlerquellen). Will das Siemens gerne als Idee schicken weis aber net an wenn ich mich wenden muss. Weiß das einer sonst muss ich warten auf die SPS/Drives
    Geändert von 4nD1 (12.09.2012 um 12:04 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Zeit für Zähler verwenden
    Von slot23 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 21:07
  2. Symbolischen Namen für Function verwenden
    Von FrankTheTank im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 12:23
  3. Pac3200
    Von Tobias2k9 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 03:55
  4. Was für Hardware würdet Ihr verwenden ?
    Von Herrminator im Forum Stammtisch
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.07.2008, 19:15
  5. Micromaster als Steller für Trafo Verwenden?
    Von Freddy [CT][PAR] im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 15:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •