Anfänger Frage Aufbau mit CPU 315-2-DP

So, jetzt die HW-Konfiguration nochmal aufrufen und dort online gehen !
Wenn jetzt deine SM-Baugruppen rot markiert sind, anklicken und du kannst du im Status sehen, was da angemeckert wird.

Und du hast deine Baugruppen jetzt auch auf einer Profilschiene aufgebaut (ohne deine Module aus Beitrag #1)
und es sind auch alle Rückwandbus-Verbinder zwischen den aufeinander folgenden Baugruppen vorhanden ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Ereignis-ID fällt in Klasse 5 und dürfte keinen Stop auslösen, ist nur ein Betriebszustands-Ablaufereignis.

Die Netzwiederkehr ist ok, davor ist aber der Stop-Schalter bedient worden, hast die die CPU wieder in RUN gestellt ?
 
Hi an alle HELFER

dank SoftMachine habe ich mal einfach einen Eingang mit einen Ausgang "Verknüpft" und siehe da der Ausgang kommt
in der HW-Diagnose der CPU sind die DI DO nicht zu sehen
wenn ich
So, jetzt die HW-Konfiguration nochmal aufrufen und dort online gehen
dann sind die DI DO zu sehen.

Danke an ALLE die mir geholfen haben (bei Profis warscheinlich nicht nötig)
Ferstehen kann ich es nicht !!

DANKE
Rainer
 
Super !

Gern kannst du alle die Beiträge, die dir weitergeholfen haben, jeweils unten links unter dem jeweiligen Beitrag mit dem <DANKE> Button honorieren:cool:
 
Zuletzt bearbeitet:
Was mir aber auch noch Rätselhaft vorkommt, sind die Steckplätze:

In dem geposteten Screenshot sind die Steckplätze aber:
CPU 315-2DP Steckplatz 2 / Steckplatz 3 FREI! / CP343-1 Steckplatz 4 / SM321 Steckplatz 5 / SM322 Steckplatz 6

Bekommst du Diese HW Konfig überhaupt gespeichert und übersetzt?

Gruß
Timo

In der HW-Konfig der neuen 300er CPUs ist Steckplatz3 frei (früher warn die CPUs mal 2 Steckplätze breit). Im realen Aufbau baut man da natürlich keinen Platzhalter ein sondern steckt den CP direkt neben die CPU...

Gruß.
 
In der HW-Konfig der neuen 300er CPUs ist Steckplatz3 frei (früher warn die CPUs mal 2 Steckplätze breit). Im realen Aufbau baut man da natürlich keinen Platzhalter ein sondern steckt den CP direkt neben die CPU...

Das CPUs früher physikalisch breiter waren ist ja richtig, aber in der HW-Konfig war das schon immer so wie es hier halt auch ist.
Sprich Steckplatz 3 ist nur und ausschließlich für IM reserviert.
 
Zurück
Oben