    Zitat Zitat von Thinfilm Beitrag anzeigen
    schon mal was von Parallelschaltung gehört?. Du verbindest alle A2 (welche das gleiche Spannungspotential haben) von Relais zu Relais und führst das letzte (oder erste) zum Minuspol Deiner Spannungsversorgung.
    Achsoo, war der Meinung es gibt nur 1 Koppelrelais (siehe Skizze), daher die Frage, welche ich miteinander verbinden soll.

    Zitat Zitat von Thinfilm Beitrag anzeigen
    Und generell:

    Wenn ich so Deine Aussagen mir anhöre, würde ich Dir dringend abraten irgendwelche Geräte mit 230V betreiben zu wollen ohne Dich selber in Lebensgefahr zu bringen!!!!!
    Möchte vorerst nur 24V Geräte betreiben. Und ich verstehe immer noch nicht wieso ich zwei Relais brauche, möchte wie gesagt nur an einem Ausgang 0. (Q0.0) ein Gerät dranhängen.

    Stimmt ansonsten meine Skizze der Schaltung?

  2. #22
    Registriert seit
    26.05.2009
    Ort
    Nähe Bremen
    Beiträge
    243
    Danke
    11
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja die Skizze stimmt,
    (vllt noch eine Sicherung nach deinem grossen 24V Trafo einbauen)

    Dachte aber du wolltest deinen 24Volt Lüfter an Ausgang1 und ein 230Volt Gerät an Ausgang2 benutzen, daher 2 Relais


    Sent from my iPhone using Tapatalk

Ähnliche Themen

  1. S7 1214 dc/dc/rly falsches update gemacht
    Von ibanez007 im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 21.04.2012, 23:27
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.03.2012, 12:20
  3. TIA Update CPU 1212C 2.2
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 16:22
  4. Pumpenregelung mit S7 1212C
    Von Sven BW im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.02.2012, 21:14
  5. S7-1212C an KTP400 Mono Meldungen
    Von Ulle im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 14:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •