    Wenn der Ausgang Q immer false wäre würde der Timer nach Ablauf der Zeit aber nicht neu gestartet.
    Irgendwas scheint in der Bearbeitungsreihenfolge bei der 1200er anders zu laufen als bei einer 300/400er, denn dort kann man es so programmieren und es funktioniert auch.

    Damit es bei der 1200er funktioniert, musst du eine weitere Hilfsvariable anlegen welche du negiert am IN-Eingang beschaltest, und welche über den Ausgang Q zugewiesen wird.

  2. #12
    Registriert seit
    19.11.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich würde mal sagen das Problem liegt daran das du für das SR-Glied und das = dahinter die selbe Variable benutzt. Nimm da mal was anderes dahinter oder lass es ganz weg und schau dann mal was passiert

Ähnliche Themen

  1. S7-1200 tia mb_server
    Von Andi1706 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.08.2012, 15:05
  2. Tia s7-1200
    Von rheumakay im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.03.2012, 21:16
  3. Uhrzeit synchronisieren s7-1200 flexible
    Von DuHundDu im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.03.2012, 10:34
  4. S7-1200 TIA Tagesschaltuhr??
    Von schroppae im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 06:27
  5. Uhrzeit bei S7 1200
    Von Flacla im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 14:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •