    Hallo,

    Contouring error --> Schleppfehler wenn ich mich nicht irre.

    generic failure müßte dann allgemeiner Fehler bedeuten.

    Falls du einen Geber, Meßeinrichtung an der Achse hast welche mit der CU verbunden ist würde ich die mal
    überprüfen, wenn möglich zur Probe tauschen.

    Gruß

  2. #12
    Registriert seit
    14.05.2012
    Beiträge
    157
    Danke
    28
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    hast du die Achse evtl. Mechanisch "verrückt" ? Countouring error hört sich für mich eher nach ner Art Konturüberwachung an. Wäre quasi die Achse nicht angesteuert hat aber eine Bewegung gemacht... ?

  3. #13
    Registriert seit
    14.05.2012
    Beiträge
    157
    Danke
    28
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Ist was rausgekommen mit deinem Fehler?

  4. #14
    marius01 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.08.2012
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich bin immer noch kein Stück weiter. Ich befasse mich jetzt auch nicht mehr damit, weil am Montag ein Kollege aus Deutschland kommt und sich der Sache annimmt. Ich danke trotzdem allen für die Infos und Ratschläge.


    Gruß


    Marius

  5. #15
    Registriert seit
    14.05.2012
    Beiträge
    157
    Danke
    28
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Was kam jetzt raus bei der Sache?

  6. #16
    marius01 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.08.2012
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    das Problem ist gelöst. Da ich hier in USA bin gibt es eine andere Startersoftware. Und zwar besteht der Unterschied darin dass ich mit 480 Volt einspeise und nicht mit 400 wie in Deutschland.



    Gruß


    Marius

Ähnliche Themen

  1. Sinamics Control Unit 310 PN (6SL3040-0LA01-0AA0)
    Von Guste im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.03.2012, 19:31
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 00:40
  3. Biete Siemens Sinamics control unit cu320
    Von SpS im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 18:44
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 08:28
  5. Sinamics Control Unit Cu310 Dp
    Von bernd67 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 10:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •