Hallo,

ich habe soeben versucht, meinen Buskoppler von Phoenix Contact durch 2 zusätzliche AI Temp Klemmen zu erweitern.

Dazu habe ich in der Hardwarekonfig entsprechend die richtigen ausgewählt und auf dem entsprechenden Platz angelegt.
Jetzt hab ich aber das Manko, das ich keinen Adressbereich für die Karten vergeben kann. Ebensowenig kann ich die Konfig laden. Ist mir ja klar, weil ja keine Adressen vergeben wurden.

Irgendwie ist da der Wurm drin. Oder muss ich erst die Hardware Konfig machen und dann einbauen oder andersrum? Oder ist dies überhaupt nicht relevant?

Also wie kann ich für die Karten eine entsprechende EA Adresse einstellen?

Mfg Matthias
 
Sry habe gemerkt das ich das mit Waago getest hab.
Daher ist alles hinfällig was hier vorher stand.

MFG Doc
 

Anhänge

  • Waago.jpg
    Waago.jpg
    40,9 KB · Aufrufe: 24
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum besseren Verständnis als Screenshot angehängt. Normalerweiser sollte ja eine Registerkarte sein, wo ich die Adressbereiche eintragen kann. Und genau die fehlt mir. Hab es nebenbei mal mit einem DO8 bzw einem DI16 getestet. Kann dort ebenfalls nix eintragen. Allerdings kann ich ein vorhandenen DO oder DI kopieren. Dann kann ich da auch die Adressen verändern. Bzw legt er beim einfügen automatisch einen Adressbereich fest.

Aber ich habe in der Anlage noch keine Temp Karte. Also kann ich die auch nicht kopieren und einfügen.
 

Anhänge

  • JPG1.JP.JPG
    JPG1.JP.JPG
    187 KB · Aufrufe: 27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Einfach in der HW-Konfig unter "Extras - GSD Dateien installieren", den entsprechenden Speicherort auswählen,
und in der Folge wirst du dann gefragt, dass die Datei "Sowieso" schon vorhanden ist, und ob du diese denn überschreiben mögest,
das ist eigentlich alles, imho gibt es da auch keine wirkliche Fehlerquelle.

Evtl musst du vorher deine geöffnete Station Schließen im gleichnamigen Menüpunkt, aber auch das würde dir Step7 relativ unmissverständlich mitteilen.

Mfg
Manuel
 
So, nach etlichen Stunden, die ich mit dem Siemens Support und Phoenix Support verbracht habe, hat sich folgende Lösung herauskristalisiert:

Vorgehensweise:
Neue GSD Datei aufgespielt, keine Veränderung.
Siemens Update auf SP2 durchgeführt(mit Download und Installation knappe 4 Stunden)
Erneute Installation der GSD Datei

Ergebnis: Funktioniert wieder richtig.

Vielen Dank.
 