    Hallo, ich habe hier ein Projekt da habe ich die OPC Konfiguration aus Step 7 heraus auf den OPC server eines PC gespielt.
    Der Kunde hat jetzt alles gelöscht. Meine Frage ist wie bekomme ich die Konfiguration aus Step7 auf den PC wenn dieser 500 km entfernt weg ist.
    Per Teamviewer geht es nicht, der Kunde hat keine Programmierumgebung auf den Rechner. Gibt es einen anderen Weg ?
    Gruß Sabine
    Zitieren Zitieren OPC Server / Client  

  2. #2
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.735
    Danke
    143
    Erhielt 1.686 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Hi,
    im Projektordner des Step7-Projektes gibt es einen Unterordner "XDBs". In diesem Ordner ist für jede konfigurierte PC-Station eine .xdb Datei vorhanden. Wenn du mehrere PC-Stationen hast, musst du über den Namen der Station die richtige Datei auswählen.
    Diese Datei kann über den Komponentenkonfigurator auf den PC importiert werden.

    Es sollte daher reichen dem Kunden diese Datei zuzusenden welche er dann importieren muss.

  3. #3
    Registriert seit
    11.04.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    523
    Danke
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Kannst auch eine teamviewer vpn aufbauen und dann über dein step7 einspielen. Schöner und schneller ist die Lösung mit xdb von Thomas

Ähnliche Themen

  1. Excel OPC Client über Netzwerk auf OPC Server
    Von magmaa im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 17:52
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 14:15
  3. OPC Client für Möller OPC-Server ??
    Von rambaldi0085 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 20:21
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 16:30
  5. Merz OPC Server- Stops Updating VB Based OPC Client
    Von ESM im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 00:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •