    Hallo,
    hatte alles noch mal rückgängig also die CPU mit der FW2.6 und siehe da es Funktioniert.
    Tausche ich wieder die CPUs ist der Fehler wieder da..
    es schein aber so zu sein, dass nicht nur der Drehgeber das Problem ist.. irgendwie habe ich überhaupt keine Kommunikation auch mit dem Panel usw.

    Gibt es Besonderheiten bei der FW3.3.7 die ich Beachten muss???
    Habe in meinem Projekt die CPU ausgetauscht was kann man da Falsch machen??
    Brauche ich villeicht eine andere MMC Karte für die neue FW????

    Hat jemand auch die Probleme mit der CPU??

  2. #22
    Registriert seit
    19.12.2008
    Beiträge
    336
    Danke
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Nur mal so am Rande :
    welche ProfiBus-Adresse hat denn die eine und die andere CPU ? überlappt sich da vielleicht etwas ?

  3. #23
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.476
    Danke
    1.140
    Erhielt 1.238 Danke für 971 Beiträge

    Standard

    So etwas ähnliches hatte ich auch schon bei normalem Step 7.
    Das Problem lag bei mir tatsächlich am Ändern der Größe des Prozessabbildes.
    Ich hab die Hardwareconfig für die neue CPU komplett neu erstellt und der Spuk war vorbei.

    Gruß
    Dieter

  4. #24
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2008
    Beiträge
    226
    Danke
    92
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    die alte CPU hat = 2, und die neue auch = 2
    ich habe die Adressen bereits verglichen, alles wie vorher..

  5. #25
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2008
    Beiträge
    226
    Danke
    92
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    habe die HW-Konfig neu erstellt und geladen ... der Fehler bleibt der gleiche..
    Kann die CPU defekt sein???



    Diagnosepuffer der Baugruppe S7300\CPU\CPU_314_C_2_DP\MDD_6ES7314-6CH04-0AB0_3.3


    Bestell-Nr. / Bezeichn. Komponente Version
    6ES7 314-6CH04-0AB0 Hardware 2
    - - - Firmware V 3.3.7
    Firmware-Erweiterung Firmware-Erweiterung Boot Loader A 32.9.9


    Baugruppenträger: 0
    Steckplatz: 2




    1 von 10;
    Ereignis-ID: 16# 2942
    Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
    P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 280
    Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
    Prioritätsklasse: 1
    20.08.2012 18:28:11.119


    2 von 10;
    Ereignis-ID: 16# 3842
    Baugruppe ok
    Baugruppentyp: Dezentrale Peripherie
    Eingangsadresse: 2045
    Anwenderinformation vorhanden
    Diagnosealarm von Stellvertreter
    Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
    Prioritätsklasse: 26
    20.08.2012 18:28:11.117


    3 von 10;
    Ereignis-ID: 16# 3842
    Baugruppe ok
    Baugruppentyp: Dezentrale Peripherie
    Eingangsadresse: 2045
    Anwenderinformation vorhanden
    Diagnosealarm von Stellvertreter
    Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
    Prioritätsklasse: 26
    20.08.2012 18:28:11.114


    4 von 10;
    Ereignis-ID: 16# 2942
    Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
    P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 280
    Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
    Prioritätsklasse: 1
    20.08.2012 18:28:11.113


    5 von 10;
    Ereignis-ID: 16# 2942
    Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
    P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 280
    Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
    Prioritätsklasse: 1
    20.08.2012 18:28:11.110


    6 von 10;
    Ereignis-ID: 16# 2942
    Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
    P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 280
    Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
    Prioritätsklasse: 1
    20.08.2012 18:28:11.108


    7 von 10;
    Ereignis-ID: 16# 2942
    Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
    P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 280
    Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
    Prioritätsklasse: 1
    20.08.2012 18:28:11.105


    8 von 10;
    Ereignis-ID: 16# 2942
    Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
    P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 280
    Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
    Prioritätsklasse: 1
    20.08.2012 18:28:11.102


    9 von 10;
    Ereignis-ID: 16# 2942
    Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
    P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 280
    Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
    Prioritätsklasse: 1
    20.08.2012 18:28:11.100


    10 von 10;
    Ereignis-ID: 16# 2942
    Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
    P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 280
    Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
    Prioritätsklasse: 1
    20.08.2012 18:28:11.097

Ähnliche Themen

  1. Peripherie Zugriffsfehler
    Von hoelle1985 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.07.2013, 11:34
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.05.2012, 14:46
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.12.2009, 15:13
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 23:06
  5. peripherie
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 16:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •