    Hallo,
    ich habe mal eine Frage zum PCS7 SFC Typ.
    wenn ich z.B. 2 Fahrweisen habe, in der einen verwende ich das Ventil A in der zweiten Fahrweise das Ventil B.

    was muss ich bei Ketteneigenschaften als Startbedienung für die Fahrweisen einfügen/setzen?
    sind die Fahrweisen beim SFC Typ überhaupt für mein Beispiel vorgesehen, oder dienen diese für andere Zwecke?

    habe mir gedacht, dass ich bei einem SFC Typ 2 Fahrweisen programmiere, und anschließend die gewünschte aus BATCH aus aufrufen kann.

    Bin über jede Antwort dankbar.

    Gruß
    David
    Zitieren Zitieren Frage zum SFC Typ  

  2. #2
    Registriert seit
    07.09.2005
    Ort
    MOS
    Beiträge
    156
    Danke
    22
    Erhielt 26 Danke für 17 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    OKI, habe es schon selber herausgefunden........

    Man muss in der SFC Instanz auch den Ausgang "QCS" beim Starten der Fahrweise kontrollieren/abfragen. In diesem steht die aktuelle Fahrweisen-Nummer.



    Grüße
    David

Ähnliche Themen

  1. Frage
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 20:17
  2. frage mpi
    Von mortus im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 20:26
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  4. s7 frage
    Von maresic.s im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 13:59
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •