Hallo,
ich habe mal eine Frage zum PCS7 SFC Typ.
wenn ich z.B. 2 Fahrweisen habe, in der einen verwende ich das Ventil A in der zweiten Fahrweise das Ventil B.

was muss ich bei Ketteneigenschaften als Startbedienung für die Fahrweisen einfügen/setzen?
sind die Fahrweisen beim SFC Typ überhaupt für mein Beispiel vorgesehen, oder dienen diese für andere Zwecke?

habe mir gedacht, dass ich bei einem SFC Typ 2 Fahrweisen programmiere, und anschließend die gewünschte aus BATCH aus aufrufen kann.

Bin über jede Antwort dankbar.

Gruß
David
 
OKI, habe es schon selber herausgefunden........

Man muss in der SFC Instanz auch den Ausgang "QCS" beim Starten der Fahrweise kontrollieren/abfragen. In diesem steht die aktuelle Fahrweisen-Nummer.



Grüße
David
 