Handbetrieb über MP?

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Ihr Experten,

ich als kleiner Handwerksmeister muss einen Schaltschrank konzipieren...und naja Neuland eben :-(

Es geht um eine Siloanlage, die graphisch visualisiert werden soll ==> Multipanel Siemens MP270B. Dieses Multipanel hat ja Tasten und einen Bildschirm.

Ist es legitim den Handbetrieb über die Tasten dieses Panels zu machen oder muss ich dafür zwingend auch "normale" Taster in meinen Schrank einbauen?

Gruß

Martin
 
Anfänger schrieb:
Guten Morgen Ihr Experten,

ich als kleiner Handwerksmeister muss einen Schaltschrank konzipieren...und naja Neuland eben :-(

Es geht um eine Siloanlage, die graphisch visualisiert werden soll ==> Multipanel Siemens MP270B. Dieses Multipanel hat ja Tasten und einen Bildschirm.

Ist es legitim den Handbetrieb über die Tasten dieses Panels zu machen oder muss ich dafür zwingend auch "normale" Taster in meinen Schrank einbauen?

Gruß

Martin

Sei doch froh, das du sowas machen darfst! Also ich würde den Handbetrieb über Schalter und Taster im Schaltschranks realisieren. Ansonsten würde ein Ausfall des MP oder der S7 einen Anlagenstillstand bedeuten.

Gruß Sebastian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

um die Frage mit den Schaltern zu entscheiden würde ich mich erstmal fragen ob sich die Anlage ohne die S7 überhaupt sinnvoll steuern läßt. Ich weiss nicht genau welche Bewegungen da alle zu tätigen sind, aber wenn z.B. die SPS ausfällt und jemand dann den ganzen Tag da steht und die Schalter betätigen muss um einen automatischen Ablauf zu simulieren... Na dann viel Spass... Desweiteren sind an der S7 vieleicht auch Teile angeschlossen die sich eben nicht von Hand so einfach simulieren lassen. Das kannst aber nur du entscheiden.
Möglich wäre auch eine Kombination aus beidem, um, sagen wir mal nur den Auslas des Silos immer öffnen zu können hier nen Schalter, und alles was nicht lebenswichtig ist über das OP...

Torsten

Edit: Wenn es dir nur um Bedenken bez. der Sicherheit geht: Machs mit dem OP/MP.
 
Hallo,

ich würde auch nur die sicherheitsrelevanten Funktionen hardwaremäßig
ausführen, ansonsten macht der Einsatz von SPS und MP keinen Sinn.

Gruß BUR
 
Hallo Martin,
grundsätzlich kann man den Handbetrieb über das Panel machen, aber bedenke die Nachteile:
- muss der Handbetrieb funktionieren bei Ausfall des Panels?
- kann man mit Verzögerungen bis zu 1 Sek. sinnvoll steuern?
- kann es zu Problemen mit der Sicherheit kommen?
- wie oft werden die Touch-Button betätigt. Das Panel soll in Augenhöhe (ca. 1,65 m) montiert werden. Der arme Bediener wird dabei auf Dauer Flügellahm.
- Durch den engen Abstand der Button können mögliche Fehlbedienungen zu Gefahren oder Zerstörungen führen?

Wenn das alles keine Rolle spielt dann mach es.
Gruß Wilfried
 
MP270B

Hallo,

das MP270B hat keinen Touch. Und mit den Tasten das funktioniert gut. Ein Lebensbit sollte ausgewertet werden oder man projektiert Direkttasten.

MfG
André Räppel
 
SIMATIC MP270B TASTEN MULTI PANEL 10,4" TFT DISPLAY 4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER, PROJEKTIERBAR MIT PROTOOL AB VERSION V6.0

SIMATIC MP270B TOUCH MULTI PANEL 10,4" TFT DISPLAY 4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER, PROJEKTIERBAR MIT PROTOOL AB VERSION V6.0

SIMATIC MP270B 6" TOUCH MULTI PANEL 5,7" TFT DISPLAY 4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER, PROJEKTIERBAR MIT WINCC FLEXIBLE STANDARD AB V1.0

Wo bin ich hier glandet ------- > Achja bei den Experten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anonymous schrieb:
SIMATIC MP270B TASTEN MULTI PANEL 10,4" TFT DISPLAY 4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER, PROJEKTIERBAR MIT PROTOOL AB VERSION V6.0

SIMATIC MP270B TOUCH MULTI PANEL 10,4" TFT DISPLAY 4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER, PROJEKTIERBAR MIT PROTOOL AB VERSION V6.0

SIMATIC MP270B 6" TOUCH MULTI PANEL 5,7" TFT DISPLAY 4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER, PROJEKTIERBAR MIT WINCC FLEXIBLE STANDARD AB V1.0

Wo bin ich hier glandet ------- > Achja bei den Experten

Jetzt hack doch nicht darauf rum das es Andrè nur als Tastenterminal kennt. :? Es gibt alle MPs auch als Touch, ja!
 
Ich mache es gerne so.

Als Hardware Tasten/Lampen im Schaltschrank/Bedienkasten sind ausgeführt:
Betriebsartentaster/Lampen, Störungs/Hupen Quittiertaster, Störungslampe, Lampen der Sicherheitstüren.
Somit sind alle Funktionen die schnell erfassbar und bedienbar sein sollen immer erreichbar, egal wo man sich im Panel befindet.

Alles andere wie zb. Handfahrfunktionen, Vorwahlen, Set/Reset, Symbolik, Zählerstände, usw kommt ins Panel. Wobei ich die Touchgeräte absolut bevorzuge.

Die Taster für einen Wartungsbetrieb befinden sich vor Ort bei jedem Antrieb.

Auf einen Betrieb der Anlage ohne SPS wird verzichtet. Das ist meiner Meinung nach nicht mehr Zeitgemäß. Wie soll man zB. einen Positionierservo der über einen Bus gesteuert wird ohne SPS fahren?
 
Zurück
Oben