Barcode-Scanner mit Anschluss an PC

siper322

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab ein ähnlich gelagertes Problem, wie schon mal in einem anderen Thread angesprochen.
Ich habe eine CPU 1200 und einen scanner ds3508 und als SW TIA Portal und Winncc Basic.

Meine Aufgabenstellung: Etikett werden gescannt (übergeordnetes System) -> Bekomme Start Telegramm -> Montage in Anlage erfolgt -> Vergleich Barcodeinfo mit gescanntem Barcode (mein Scanner - ds350:cool: -> wenn okay, dann Teil iO oder wenn nicht okay, dann abbrechen

Welche Bausteine kann ich den verwenden ( RCV_PTP oder/und RCV_RST?)
Wie ist der Ablauf?

Hab zwar schon das ein oder andere gefunden, aber für mich so nicht umsetzbar.

Schon mal dank für die Hilfe
 
Hallo,

vielleicht hab ich mich zu kurz ausgedrückt. Folgender Ablauf:

1. Ich scanne mit einem Scanner Etiketten und bekomme daraufhin von einem übergeordneten System ein Start-Telegram - Anbindung über Ethernet (mittels Testprogramm und Code-Handeingabe kann ich dies simulieren)
2. Es erfolgt die Montage vom Teil mir Sensoren und so weiter
3. Nun scanne ich mit meinem Scanner (Anschluss über RS232-Modul) einen Barcode und vergleiche ob die Infos darauf mit den vorherigen Barcodeinfos übereinstimmen und bekomme ein Result-Telegramm.
4. Wenn in Ordnung dann bekomme ich ein iO und wenn nicht dann ein niO.

Wie schon erkannt habe ich mit der Kommunikation Probleme:
Die DB-Anbindung an das übergeordnete System scheint zu funktionieren, zumindest sagt das Testprogramm, dass es so ist. Aber mein Scanner gibt gar nichts aus bzw. hab ich falsch konfiguriert ?

Meine Probleme u.a:

Als Start für mein SPS-Programm ist ja die StartMsg vom übergeordneten System - was brauch ich da für einen Baustein (RCV_PTP ?) und welche Einstellungen, damit mein Programm starten kann?
Was brauche ich (RCV_PTP, MOVE) und wie muss ich dies was ich brauche einsetzen, um die Daten am Ende des SPS-Programms zu vergleichen?
Welche HW-Konfigurationen muss ich festlegen (Ports, Conditions, Buffer, ...)?

Ich hänge momentan in der Luft


Schon mal danke an alle die den Durchblick haben und mir helfen
 
was liefert der scanner am ende der daten?
CR CRLF oder TAB oder gar nichts von allem?

die RS232 der SPS muss wissen wie das ende 'aussieht'
entweder 1 oder 2 endezeichen,
oder nach x ms wenn nichts mehr kommt, ist das ende der daten erreicht.
 
Zurück