Hallo Leute,
ich hoffe die frage gibt es nicht schon, ich habe mal nichts ähnliches gefunden, naja.
Also zu meinem Problem:
Ich habe über Ethernet eine CPU 315-2 Dp und ein Cp 343-1 lean und ein Mp277 Panel verbunden. Bis jetzt lief immer alles tadellos, jetzt nicht mehr.
Und zwar ist mein genaues Problem das ich zwar auf die SPS Online schauen kann und auch in die SPS laden kann. Ich aber unter erreichbaren Teilnehmern niemand sehe.
Mein 2. Problem ist das ich das panel nicht mehr erreiche... ich kann es nicht über den vergebenen Namen Anpingen und auch nicht über die IP, obwohl es über dhcp eigentlich alles zugewiesen bekommen muss... zumindest ist so alles eingestellt und beim server ist die Ip auch fest zugewiesen. Er meldet sich einfach nur nicht an und wir wissen nicht warum.
Als ich das letzte mal an der Anlage gearbeitet habe lief noch alles ohne Probleme und seit her war auch niemand dran und hat herumgespielt...

Kann mit jemand einen Tipp geben oder mir evtl sogar eine Lösung anbieten?
ich wäre sehr Dankbar :)

Noch zur Info das Netzwerk ist das normale Firmennetzwerk.
 
Nabend,
kann es sein, dass zwischenzeitlich der Treiber der Netzwerkkarte aktualisiert wurde?
Hatten ein ähnliches Problem mit INTEL-Netzwerkkarten....

Mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für mich klingt das auch sehr nach einem Problem mit deinem Arbeitsgerät,
da du Verbindungsprobleme mit der SPS, sowie mit der HMI hast und die
eigentlich in diesem Fall nichts miteinander zu tun haben.
  • Starte mal die Eingabeaufforderung auf dem HMI-Panel (CMD) und versuche den Server, deinen Notebook, etc.. anzupingen
  • Schaue mal in Netpro auf der deiner CP, wieviele Teilnehmer
    mit ihr gerade verbunden sind; nicht das auf Grund eines Missgeschicks (/oder Firmwarebugs) die limitierten Verbindungskanäle (32, 64??) erschöpft sind; Strom aus / Strom ein würde hier helfen.
  • Ein anderes Notebook, oder zum Pingen einen anderen PC hast du sicherlich schon getestet?
  • Manchmal hilft es auch, die Netzwerkkarte deines Notebooks im Gerätemanager zu entfernen und neu zu starten (=Werkseinstellung)
 
Wenn den IP von Panel immer fest ist, warum nicht ein festen IP einstellen ? Warum DHCP ?
Probier die feste IP einzustellen, und dann wie normal ping, transfer usw.
 
Hallo also ich habe verschiedene Rechner Probiert da die Projektierung in einer Vmware ist.
Strom ein und aus bringt auch nichts. Ich habe aber herausgefunden das es ein Panelproblem sein muss da dieses in dem mom wo er eigentlich eine Ip bekommen soll ein fehlercode sendet.
Der Netzwerkmann schaut mal ob er es herausfindet wenn er Zeit und Ahnung hat.... nicht unbedingt oft der Fall ;) .
Im Mom stellt sich mit nur noch eine Frage? Die meiner Ansicht auch den Panelfehler behabt. Wieso kann ich auf die SPS online schaune sehe aber keine Teilnehmer? hat da jemand noch eine Idee?

Ich Danke euch auf jeden Fall schon einmal für die Hilfe bis jetzt!!
 
Von was für einer Anmeldung sprichst du?
Das Panel bezieht sich höchstens (unsinnigerweise) die IP-Adresse&Co. vom DHCP-Server.

Fehlercodes auf welchem Server?
Wenn das DHCP abgeschaltet worden ist (=feste IP), dann kommuniziert es
auch nicht mehr mit dem 'Server', womit wir bei der nächsten Frage wären:
was für einen Server meinst du?

VMware ist ne feine Sache (nutze ich persönlich seit fast vier Jahren) nur
sollte man das Prinzip, insbesondere das Networking mit Vmware, auch wirklich
verstanden haben. Ansonsten hat man nur mehr Ärger, wie als man Vorteile hat.

Ich vermute euer Problem liegt irgendwo 20cm vor der Tastatur :ROFLMAO:
 
Okay also das mit dem Server ist vielleicht ein bisschen etwas falsch ausgedrückt.... Unser Netzwerkadmin hat halt so ein Programm wo er sieht was da alles so abgeht und da kommt ein Fehlercode, er schaut aber nach was der bedeutet...
Mit fest vergebenen IP kann ich auch nicht Pingen, Und ich habe jetzt das Panel noch einmal schön nach Anleitung eingerichtet aber es bekommt kein Netzzugriff...
Das mit der Tastatur ist nicht auszuschließen vorallem weil ich noch etwas unerfahren bin ;), allerdings ging beim letzten mal alles Problemlos und seither war niemand dran...
 
Also bis jetzt hatte ich immer einen was dazwischen... Ich werde morgen als erstes mal eine direkte Verbindung Probieren, dazu bin ich bis jetzt noch nicht gekommen :D
 
Hallo ,
vielleicht habe ich etwas falsch verstanden aber wenn du über Ethernet an deine CPU angeschlossen bist findest du im normal Fall auch keinen Erreichbaren Teilnehmer. ( Kann mich aber täuschen , muss ehrlich gestehen das ich das noch nicht bei Ethernet probiert habe.Bisher nur bei Bus Systemen) Du solltest probieren unter Diagnose Einstellungen Netz Teilnehmer bearbeiten die Option Durchsuchen wählen. Wenn du Dort weder MAC Adresse IP oder ähnliches von deinem Panel findest, sondern nur die restlichen Teilnehmer im Netz würd ich zuerst Netzanschluss am Panel , Zuleitung und Netzwerkeinstellungen prüfen.Da du auf die CPU gelangst gehe ich davon aus das du dort nur den CP siehst. Meist gehen die Netzeinstellungen vom MP durch ein OEM update verloren. Sind deine Geräte nur über Ethernet verbunden ? Läuft die Visu auf dem Panel noch ? MP sind ja meist noch über MPI oder DP angeschlossen so das falsche Einstellungen der Netzwerkerkarte erst beim Projektieren bemerkt werden.
 
Zurück