Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: S7-1200 FC Ausgangsdaten springen

  1. #1
    Registriert seit
    08.02.2008
    Beiträge
    147
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallöchen

    Bin S7-1200 Neuling und habe folgendes Problem :

    Ich habe einen FC-Baustein erstellt mit Word als Eingangwert und Real als Ausgangwert.
    Der Word-Wert wird verrechnet und als Wert ausgegeben.
    Der Eingangswert ist eine %IW welcher von einem ProfiNet-Gert eingelesen wird.
    Der Ausgangswert ist ein REAL in einem Datenbaustein.

    Ich rufe den Baustein nun mehrfach auf.

    Das Problem ist : der Eingangswert ist stabil aber der Ausgangswert springt

    Beeinflusse sich die mehrfach aufgerufenen FC's gegenseitig ?
    Oder was könnte das sein.

    Danke Euch für Eure Hilfen.

    Beste Grüße
    Mandi
    Zitieren Zitieren S7-1200 FC Ausgangsdaten springen  

  2. #2
    Registriert seit
    28.03.2009
    Beiträge
    83
    Danke
    16
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Ich kenne deinen Code nicht. Hast du Sprünge in deiner Berechnung?
    Ein FC hat nur den Lokalstack (Temp), darum sei dir empfohlen,
    die Ausgangsparameter vor der Bearbeitung, am Anfang des FC's zu initialisieren ('nullen').

  3. #3
    Registriert seit
    12.04.2005
    Ort
    Black Forest
    Beiträge
    1.336
    Danke
    27
    Erhielt 130 Danke für 117 Beiträge

    Standard

    Kommt auf den Code darauf an, aber sind die Zuweisung bzw Speicher des Ausgangsparameter die selben?

  4. #4
    MandiNice ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.02.2008
    Beiträge
    147
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke Euch.

    War ein Zahlenüberlauf wegen INT und UINT

Ähnliche Themen

  1. Von FC zu FC springen.
    Von REDBULL78 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.06.2012, 11:18
  2. In Listeneintrag springen ?
    Von Sven_HH im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.11.2011, 17:26
  3. Springen in ST-Programmierung
    Von ToxicSPS im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.08.2011, 00:24
  4. In Kurvenfenster springen
    Von Adenauer im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 10:33
  5. In Fenster an Position X/Y springen
    Von kautscho im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 11:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •