-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Community
ich habe mal eine Frage bezüglich Technischer Daten. Ich habe mir seit neuestem eine S7-1200 rangeschafft.
CPU 1214C AC/DC/Relais
Step 7 Basic V11.0
So, das Projekt besteht daraus das die SPS über einen Analogausgang (in meinem Fall 0 - 10V) einen FU steuert und der widerum einen 200kW Motor. Dies habe Ich größten teils auch realisiert über einen
PID-Regler. (Die Zeiteinstellungen muss ich Mir allerdings nochmal vornehmen)
Da der FU aber auch über Frequenz gesteuert werden kann, habe ich Mir auch mal den Impulsgenerator der SPS angeschaut.
Im Technischen Daten Blatt steht jetzt drin, das es nicht empfohlen wird den Frequenz Impulsgenerator bei dieser CPU Art zu verwenden. (Höchstens man Installiert ein digitales SB)
Das heist für mich, dass meine CPU im jetzigen Zustand gar nicht in der Lage ist eine PWM Anwendung auszuführen.
Höchstens ich schaff Mir noch zusätzlich so ein Signalboard an.
Meine Eigentliche Frage:
Was Ich jetzt nicht ganz verstehe warum ist die Anwendung "PWM" aber im TIA Portal bereits freigegeben auch wenn man das genannte SB nicht hat?
Wenn bereits Siemens schon vorgibt das die Relais für hohe Frequenzen nicht ausgelegt sind, ist das doch eine explizite Gefahren Quelle das man die Relais
mit dieser Anwendung verwendet und diese somit wahrscheinlich auch zerstört.
mfg
Rudi
ich habe mal eine Frage bezüglich Technischer Daten. Ich habe mir seit neuestem eine S7-1200 rangeschafft.
CPU 1214C AC/DC/Relais
Step 7 Basic V11.0
So, das Projekt besteht daraus das die SPS über einen Analogausgang (in meinem Fall 0 - 10V) einen FU steuert und der widerum einen 200kW Motor. Dies habe Ich größten teils auch realisiert über einen
PID-Regler. (Die Zeiteinstellungen muss ich Mir allerdings nochmal vornehmen)
Da der FU aber auch über Frequenz gesteuert werden kann, habe ich Mir auch mal den Impulsgenerator der SPS angeschaut.
Im Technischen Daten Blatt steht jetzt drin, das es nicht empfohlen wird den Frequenz Impulsgenerator bei dieser CPU Art zu verwenden. (Höchstens man Installiert ein digitales SB)
Das heist für mich, dass meine CPU im jetzigen Zustand gar nicht in der Lage ist eine PWM Anwendung auszuführen.
Höchstens ich schaff Mir noch zusätzlich so ein Signalboard an.
Meine Eigentliche Frage:
Was Ich jetzt nicht ganz verstehe warum ist die Anwendung "PWM" aber im TIA Portal bereits freigegeben auch wenn man das genannte SB nicht hat?
Wenn bereits Siemens schon vorgibt das die Relais für hohe Frequenzen nicht ausgelegt sind, ist das doch eine explizite Gefahren Quelle das man die Relais
mit dieser Anwendung verwendet und diese somit wahrscheinlich auch zerstört.
mfg