-> Hier kostenlos registrieren
hi,
ich hänge grad an einer inbetriebname eines ifm-sensors. diesen habe ich bereits eingerichtet, kommunikation mit hyperterminal funktioniert auch wunderbar. einzig die kommunikation mit der cp macht probleme.
ich benutze die bausteine ag-send und recv. das senden ging bisher auch immer ohne fehler, beim empfangen ist der wurm drin. der ifm schickt mir 30 zeichen. deshalb hab ich folgenden pointer als ziel eingerichtet: p#db23.dbx123.0 byte 30
soweit so gut, ich empfange daten, allerdings sind diese versetzt. sendet der ifm nochmal, verrutschen die daten weiter.
habe folgendes mehrfach kontrolliert:
- verbindubgsparameter in netpro
- antwortlänge des ifms
- verschiedene pointer varianten
- verschiedene db-strukturen (string, array, byte, etc)
leider fällt mir nun nichts mehr ein. Hoffe von euch hat jemand eine idee.
vielen Dank schonmal.
Gruss
Stefan
ich hänge grad an einer inbetriebname eines ifm-sensors. diesen habe ich bereits eingerichtet, kommunikation mit hyperterminal funktioniert auch wunderbar. einzig die kommunikation mit der cp macht probleme.
ich benutze die bausteine ag-send und recv. das senden ging bisher auch immer ohne fehler, beim empfangen ist der wurm drin. der ifm schickt mir 30 zeichen. deshalb hab ich folgenden pointer als ziel eingerichtet: p#db23.dbx123.0 byte 30
soweit so gut, ich empfange daten, allerdings sind diese versetzt. sendet der ifm nochmal, verrutschen die daten weiter.
habe folgendes mehrfach kontrolliert:
- verbindubgsparameter in netpro
- antwortlänge des ifms
- verschiedene pointer varianten
- verschiedene db-strukturen (string, array, byte, etc)
leider fällt mir nun nichts mehr ein. Hoffe von euch hat jemand eine idee.
vielen Dank schonmal.
Gruss
Stefan