    Hallo,
    ich möchte in S7-Graph an einem Schritt eine Aktion ausgeben:

    --> ein MW schreiben welches um einen Wert (MW als INT) nach links rotieren

    --> Hier die falsche Syntax mit der ich es nicht hin bekomme
    MW100 := MW102 RLD MW104
    MW100 := W#16#1 RLD MW104
    MW100 := MW102 RLD 4

    Meine Frage:
    Wie lautet die richtige Syntax?


    --> Aus der Siemens Hilfe:
    Zuweisungen mit Operator geben Sie entsprechend der Syntax A:=B<operator>C
    ein. Bei diesen Zuweisungen handelt es sich um die Grundrechenarten und um
    bitweise Verknüpfungen. Der zugewiesene Operand A legt den Datentyp des
    Ausdrucks fest. Folgende Zuweisungen mit Operator können Sie verwenden:

    Zuweisung mit Operator
    A := B ROL C Nach links rotieren, 0<=C<=255 (AWL-Befehl: RLD)
    A := B ROR C Nach rechts rotieren, 0<=C<=255 (AWL-Befehl: RRD)
    Zitieren Zitieren S7-Graph Aktion = Zuweisungen mit Operator  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.493
    Danke
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    Wieso schreibst Du RLD, wenn in der Hilfe ROL steht?
    Die Befehle von S7 Graph sind nicht die selben wie in AWL!

    Gruß
    Dieter

  3. #3
    stef12 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.01.2012
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habe es jetzt

    MD100 := MD104 ROL MW108

    lag wohl an MW und MD

Ähnliche Themen

  1. Zusammengesetzte Variable in Graph Aktion
    Von Spens im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 19:29
  2. Graph 7 Transition und Aktion
    Von Fabix im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.10.2008, 13:00
  3. Abkürzungen für Datenbaustein zuweisungen?
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 13:09
  4. Typumwandlung in GRAPH Aktion
    Von manas im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.01.2008, 15:42
  5. MOVE in Graph Aktion
    Von manas im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 21:26

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •