Hallo,
ich suche gerade in MikroWin den Zeitimpuls.

Ich möchte gerne einen Eingang für 3 Sekunden aktivieren und danach ausschalten.

Im Register "Zeiten" finde ich nur TON, TOF, TONR, BGN_ITIME und CAL_ITIME.

Laut Handbuch müsste es jedoch "TP" geben, welcher den Zeitimpuls einlöst, allerdings finde ich den nicht im MikroWIn.

Könnt ihr mir da helfen ?

Danke.

Gruß
 
Welches Handbuch?
Ich persönlich hab' TP noch nie bei einer 200er CPU gesehen.

Den kannst Du aber einfach selber bauen:
Den steuernden Eingang mit einer positiven Flanke versehen und TOF dran -> fertig!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Befehlt hieß "TP" habe ich im Handbuch gelesen, müsste ich morgen auch nochmal suchen ...

Meintest du das so:

zeitimpuls.png


Das wäre dann ein Impuls von 1 Sek. durch Eingang 1.0 ? :)
 
Jup.

Soll der Impuls (Nachlauf) nur aktiv sein, wenn der Eingang auch noch aktiv ist, mußt Du Eingang und TOF zusätzlich UND-verknüpfen.
Dadurch wird dann die Impulsausgabe sofort unterbrochen, wenn der Éingang z.B. schon nach 0,5s wieder aus geht.
 
Ja, der Impuls soll sofort ausgehen, wenn der Eingang E1.0 aus ist.

Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll dies so gehen:

zeitimpuls2.jpg


Allerdings ist das doch unlogisch, denn das T38 am UND muss doch aktiv sein, um den eigentlich Zeitimpuls T38 auszulösen ??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nee,
so nicht, arbeite dich mal ein wenig in die verwendeten Befehle ein, so passiert da garnix. Da löst nichtmal die Zeit aus;). Deadlock.
Den Konstrukt von hucki (gefällt mir hucki;)) mal ein Stück als AWL:
LD E1.0
EU
TOF T38,100

LD E1.0
U T38
= dievariablediedusteuernwillst

Gruß
Mario
 
In AWL kenne ich mich leider nicht so gut aus.

Ich habe aber das Problem, dass das der Zeitimpuls (1 Sek.) auch unter 1 Sek. (wenn E1.0 inaktiv ist) wegeschaltet werden soll, mit einem RS-Baustein gelöst:

zeitimpuls3.jpg


D.h. wenn E1.0 schon nach 0,5 Sek. ausgeht, dann wird das Steuersignal unterbrochen mit M1.0 ? :)
 
Ok ich glaube ich habe es verstanden, ist wirklich sehr simpel , danke ! :)

Ich habe es jetzt so:




Könnte ich, nachdem T38 aktiv war, d.h. wenn der Zeitimpuls nach X Senkungen abgelaufen ist, sofort einen zweiten Zeitimpuls starten lassen ?

Ich habe das jetzt mit einer fallenden Flanke versucht:

Ah ok !

Das mit dem "AND" habe ich jetzt verstanden und funktioniert ganz gut.


Könnte ich auch nachdem der Zeitimpuls T38 aktiv war einen zweiten Zeitimpuls T39 starten ?

Ich habe mir das so vorgestellt:

zeitimpulse.jpg
 
Ja, der Impuls soll sofort ausgehen, wenn der Eingang E1.0 aus ist.

Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll dies so gehen:

zeitimpuls2.jpg


Allerdings ist das doch unlogisch, denn das T38 am UND muss doch aktiv sein, um den eigentlich Zeitimpuls T38 auszulösen ??
:)
Das dies so nicht funktioniert ist ja schon geklärt.

Aber was anderes kannst Du so unterdrücken:
Wenn der UND-Eingang von T38 negiert wird, ist der Impuls nicht mehr nachtriggerbar.
Du brauchst das jetzt nicht, da Dein Impuls ja abgebrochen werden soll, wenn der Eingang aus geht. Mit der Nachtriggerung steht er also dann sofort wieder zur Verfügung.
Soll der Impuls aber immer die volle Länge haben, aber auch nicht länger sein, ist es notwendig, eine Nachtriggerung zu unterdrücken.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jo ich habe das jetzt schon mit dem AND gelöst, dass der Zeitimpuls auch > 1 Sek. unterbrochen wird.

Meine nächste Frage war, ob ich einen neuen Zeitimpuls T39 mit einer negativen Flanke starten kann, wenn T38 ausgeht:

zeitimpulse.jpg


Also wenn T38 ausgeht (nach 1 sec.), dann soll T39 für max. 2 Sek. einen Impuls ausgeben.

Würde das so gehen ?
 
T38 geht aber auch aus, wenn M4.1 ausgeht! Erzeugt also auch eine negative Flanke!
Momentan würde auch in diesem Fall T39 gestartet. Ist dies gewollt?
Ansonsten noch 'ne Verriegelung, am Besten zwischen Flanke und T39, einbauen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja T39 soll nach T38 angehen, also mit negativer Flanke, direkt nachdem T38 ausgeht.

Und danke für den Hinweis ! Vor T39 muss ich noch eine verriegelung einbauen, am besten auch mit einen RS
 
Zurück